只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
— 本帖被 wangsanshi 从 地质灾害『环境岩土』 移动到本区(2013-06-09) —
CFG桩经低应变法检测后,Ⅲ类桩占所测桩的3%,应对Ⅲ类桩如何处理?
加油考注册
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-28
找设计要处理方案。一般情况要补强。
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-28
你全做小应变了。复合地基承载力能满足吗?
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线1161142519

发帖
114
土币
2969
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-29
复合地基的静载荷试验还没有作呢。CFG桩经低应变法检测后,Ⅲ类桩占所测桩的3%。本工程桩长10米,出现缩径在桩中间5米左右,应对Ⅲ类桩如何处理? 能否接着作复合地基的静载荷试验?如果作了,复合地基可不可能满足要求? BP3Ha8/X  
加油考注册
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-09
1、复合地基的桩基在中间有问题,而且是三类桩,一般载荷试验是不会有问题的。 V%8(zt  
2、对于三类桩要根据桩间土、上部荷载及基础形式等综合考虑,才采用注浆或补桩。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
1、低应变存在很多的限制条件,所谓三类桩,应该是拿不准的,可根据地质条件、施工方法等综合考虑。 <\#'o}  
2、实践中,好多单桩有缺陷的复合地基,载荷试验是能满足承载力要求的。这种情况,如果是素桩,可不处理。 5Y *4a%"  
3、一般CFG桩径400-500mm(较小),且缺陷深度大,补强难度大。建议选取缺陷桩和完好桩做对比载荷试验。
听君一席话,胜读十年书。
离线嘟嘟歪歪

发帖
49
土币
166
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
低应变曲线发上来看看,会不会是地层原因呢?建议做静载荷试验时选这部分桩做静载荷试验,这样心里有数
桩基检测、施工

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-21
找设计要处理方案。一般情况要补强。
离线八目修罗

发帖
581
土币
7439
威望
-2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-22
做静载试验后再说吧,对于CFG或水泥土搅拌桩来说低应变的意义并不是很大,就算低应变测的全是不合格的桩,而复合地基承载力合格的话也是可以的,这种桩不算完全的弹性增强体,低应变仅供参考
不管怎样,做个有良心的人是必须的
离线1161142519

发帖
114
土币
2969
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-24
八楼的说法有没有案例呢?我们是地基处理设计单位的,要不要补桩或复合地基承载力能否达到要求,心里也没有底。况且以前的工程也没有测出Ⅲ类桩
加油考注册
离线ckluo

发帖
502
土币
2978
威望
2090
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-27
是不是检测的在要挟施工单位要钱啊?这类情况很多
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-03
做静载试验后再说吧,三类桩分布密集的地方需要重点考虑,如果承载力、沉降不满足设计要求,设计会出方案。