给你看一个例题。如果看不懂,请找《混凝土结构设计规范》第7.2节仔细研究一下。 N[0
xqQ
1.1 基本资料 umZlIH[7
1.1.1 工程名称: 工程一 |sA4:Aq
1.1.2 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm?, ft = 1.433N/mm? 5ze`IY
1.1.3 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm?, Es = 200000N/mm?; 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 25mm ay=KfY5
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩设计值 M = 143.1kN·m z\e>DdS
1.1.5 截面尺寸 b×h = 200×500, h0 = h - as = 500-37.5 = 462.5mm rn5"o8|
c:3@[nF~
1.2 计算结果 L@>^_p$
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb = β1 / [1 + fy / (Es·εcu)] = 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] = 0.550 {9h`$e=
1.2.2 混凝土受压区高度 x = h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5 UN-T^
= 462.5-[462.52-2*143100000/(1*14.331*200)]0.5 = 125mm +R2^*
*<
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / h0 = 125/462.5 = 0.27 ≤ ξb = 0.550 oP+kAV#]
1.2.4 纵筋受拉钢筋面积 As = α1·fc·b·x / fy = 1*14.331*200*125/300 = 1192mm? F9Ifw><XM
1.2.5 配筋率 ρ = As / (b·h0) = 1192/(200*462.5) = 1.29% 1y},9ym
纵筋的最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%} = 0.21% hq5NQi`
%
[SCw<<l<
最后计算钢筋为1192mm?,你可以选用4根20的钢筋作为梁底钢筋。