论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5815阅读
  • 11回复

[其他]低应变波形分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-13
这个低应变波形,大家分析分析,看不到桩底啊。 \$V~kgQ0  
离线flyingwell

发帖
35
土币
2341
威望
125
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-14
单看曲线来说两条曲线的桩体都没什么大的问题,第一条曲线的桩要比第二条桩好。
离线nemo_nemo

发帖
99
土币
533
威望
167
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-14
1.指数放大之后再看看 {~_X-g5|]  
2.如果是管桩,那看不到桩底的情况很多 'X d_8.  
3.可能是击振能量不够 !1$Q Nxgi  
4.是不是嵌岩桩?如果是,也有可能看不到桩底 pwtB{6)VH{  
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
这两根桩肯定都没有问题 当波形测出桩底不明显的时候,我们可以用反推法,通过混凝土的波速,桩长来推
天道酬勤
离线上古明月

发帖
204
土币
41
威望
24
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
学习了
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16
感觉就是一根桩的波形~~ ,g:\8*Y>'  
P:fcbfH+  
桩好不好先问打桩队哈
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线feisam8808

发帖
34
土币
45511
威望
65
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
从曲线看不是管桩,想问持力层是?
离线王明洋

发帖
302
土币
139
威望
739
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
你这个是同一根桩的两击的不同的信号???? M6XpauR-  
个人认为:第一,桩头有轻微的问题。 Z \>mAtm  
          第二,传感器和桩头之间接触的部分有轻微的空隙
离线王明洋

发帖
302
土币
139
威望
739
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-18
但应该都没有大问题的
离线allenmact

发帖
99
土币
816
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-23
这是同一个工地的曲线啊?第二根的激振力不足吧,换个低频的锤子敲一下试试呢
离线minghua2002

发帖
347
土币
2701810
威望
488
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-26
我认为是管桩  桩身完整
离线punkding

发帖
92
土币
2
威望
27
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-27
看不懂啊,桩基检测太难了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站