一层厂房,荷载1000kn,原始地貌为侵蚀丘陵地貌,现经人工整平,多为挖方,局部填方,挖方处,残积土直接出露,可作基础持力层,填方处,填土厚5m,松散,填方在场地东北角,占场地四分之一。基础方案如何建议
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-12
给出残积土顶板标高分区图,柱基底标高可以不同
Welcome to beijing!
离线livingstar

发帖
36
土币
21
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-21
5米深的填方处估计得用桩基础。
看清眼前的,关注背后的。过好每一天!!!
离线静思得道

发帖
66
土币
3867
威望
82
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-06
可考虑采用复合地基处理~
离线guanyu1218

发帖
17
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-12
填方区地基处理,可采用强夯,然后铺设褥垫层,做天然独立基础 ^;maotHn  
离线zh260948632

发帖
76
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-18
不是很懂,但来这学习一下
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-02
5米多,基础埋深如果2米的话 下面只有三米 ,如果量不大,可以直接换填。如果换不经济就直接把 上面的柱子加长做下去  ,独立基础的灵活性
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-01
4楼和6楼说的都有道理