论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5529阅读
  • 7回复

[热点探讨]灌注桩桩头钢筋长度不足怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zsg595779450
 

发帖
205
土币
15
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-24
施工中遇到Φ1500的灌注桩,在桩头凿完,发现桩头钢筋Φ28长度不足,该如何处理?
离线haokang112

发帖
5
土币
11
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
错茬接钢筋。不够错茬长度的,往下剔出刚进来,再用双面搭接焊的工艺焊接
离线pdly

发帖
1699
土币
4
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-11
保证焊接质量的前提下搭接焊吧。
离线dizhi2007

发帖
186
土币
3760
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
焊接或者植筋
离线qxz1983

发帖
60
土币
306
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
按照受力钢筋连接的要求搭接双面焊
离线老半007

发帖
61
土币
12989
威望
188
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-17
应该用径向挤压套筒连接,按规范施工的话,可以不错开接头连接

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-12
报告设计,出方案整改,千万别私下处理了
离线qq7876935

发帖
7
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-04
要么植筋,要么焊接