只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-05
这个载荷板试验规范吗?
离线枫叶1919

发帖
1698
土币
5053
威望
14911
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
恩,不了解。没见过实际的。
离线jeff8hot

发帖
161
土币
22571
威望
1366
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-05
很久没做桩的载荷试验。 6JhMkB^h  
{Bh("wg$Lk  
需要四根锚桩和两跟工字钢的梁。最好查国家规范和地方规范 F|Q H  
 A^ViDP  
总之,第一眼看上去,就觉得照片的系统,锚桩太靠近试桩,它的反力可能会影响试验结果。还有,单根梁太淡薄,如果荷载大了,由于水平位移,会造成偏心受力,导致系统失稳。
离线gjw0703

发帖
252
土币
20662
威望
661
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-05
应该是桩的载荷试验,不过感觉好简陋的设备!我见过现场堆载的那种载荷试验
离线sjzdh01

发帖
7445
土币
6525
威望
39615
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-05
显然不规范,玩过家家呐,相关规范有明确规定
离线tcjiao

发帖
502
土币
654
威望
2314
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-05
应该四根锚桩,两根大梁
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线qiu

发帖
273
土币
17390
威望
1006
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-05
不规范,位移传感器安装的梁距离受检桩太近,这样会导致所读出的位移与实际不相符。传感器安装梁的支点与桩的距离相关检测规范有规定(JGJ106-2003)。
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-06