本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力
附件: 桩基负摩阻力计算doc.pdf (61 K) 下载次数:246
描述:桩基负摩阻力计算实例
附件: 桩基负摩阻力计算doc.pdf (61 K) 下载次数:134
离线sjzdh01

发帖
7445
土币
6525
威望
39615
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-15
下载学习学习,谢谢提供分享
离线frank1975

发帖
1368
土币
16625
威望
14350
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-16
太好了,感谢楼主无私奉献 !
离线qinxinyi

发帖
1214
土币
3412
威望
9836
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-18
谢谢     楼主   感谢!
念了十几年书,想起来还是幼儿园比较好混。
离线ldx197200

发帖
194
土币
866
威望
793
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-20
谢谢     楼主   感谢!
离线frank1975

发帖
1368
土币
16625
威望
14350
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-26
谢谢楼主无私奉献!
离线boyyat

发帖
21
土币
46
威望
150
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-28
谢谢你的资料,学习中
离线yym513

发帖
126
土币
10819
威望
393
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-28
是新规范的吗
离线nmggzr

发帖
218
土币
2
威望
393
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-28
  好东西
离线nmggzr

发帖
218
土币
2
威望
393
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-28
有用       
离线zhf7878

发帖
48
土币
0
威望
242
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-24
谢谢,很好的例子 [[";1l  
看看
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-02
谢谢楼主!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站