[求助/请教]低应变的波速问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tunshitiandi
 

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-08
在桩的低应变检测中,波速的设置会对检测结果有多少影响呢?
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-09
直接决定桩长和缺陷位置
离线tunshitiandi

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-10
那对于CFG桩波速设为3400,或3500合适吗,对桩长和缺陷影响大吗
离线didadi988

发帖
44
土币
70
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-10
在低应变检测中,T=2L/C,只有时间量是检测出来的真实值,在桩底反射清晰可判的前提下,另外2个参数,桩长和波速都是需要人为设置的,而且是互相影响的,我们首先假定桩长是正确的,即符合设计要求,根据施工记录输入桩长,即可得到波速。如果假设我们输入的波速是正确的,即可以得到桩长,从而可以检测施工桩长是否符合设计要求。这就是他们之间的互相影响。
2条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-10
jkison 土币 +20 2007-11-10
武汉建科科技公司,波速仪静载仪多通道位移仪器
[url] http://www.whctco.com[/url]
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-16
检测时预设波速可按经验值,分析是根据施工桩长,和桩底反射确定桩身平均波速。
听君一席话,胜读十年书。
离线mgw800

发帖
181
土币
848
威望
454
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-16
其实我有时候这样想,检测时不要怕麻烦,测两次,第一次固定桩长,第二次固定波速(波速值跟混凝土强度、CFG桩骨架密实程度有关,靠经验定)来判断施工成果。 i>n.r_!E  
低应变检测过程中认为因素干扰很多,所以我建议多测避免之:)
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-28
作前几根桩,多测几个点多试试波速变化