论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2952阅读
  • 3回复

[热点探讨]工程事故分析(转贴) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线psj123456
 

发帖
137
土币
7000082
威望
141
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-02
事故1:某一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇 Qp"y?S  
注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。对当 <}U'V}g  
时的我(一个刚刚独立施工的工长)心理压力是相当大的。现在也是记忆由新啊。 =(a1+. O  
_I`,Br:N  
P7ph}mB  
事故原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严 R3)57OyV  
重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是 zsU=sTsL  
没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡 [ xOzzp4  
,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,我 c^rOImZ  
组织了10几了千斤顶也是无能为力。只能乘砼强度不高,拆模把砼全部捣除。真是 ]eQV ,Vt  
让人难受。 &mj6rIz  
&zQ2M#{82  
处理办法:二次浇注时,在队长(现在的项目经理)的指导下,把所有支撑都受力 ""Zp:8o  
在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意 f\+f o  
模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才 Y={&5Mir  
没有发生模板下沉现象。  nVu&/  
,:~0F^z  
(希望大家都来踊跃发言,同时,我会经常把我身边发生的其他质量事故发给大家) wiaX&-c]8  
/( .6bv  
lf>*Y.!@me  
事故2:当时另外一个工长施工的一个车间地梁发生向上折断事故。车间竣工后半年 O%1v) AT&\  
左右地梁上部的砌体产生垂直裂缝,派人挖开地梁后发现地梁已经完全折段,裂缝 9jN)I(^D6  
达30MM的通缝,地梁中间凸起,把地梁下部掏开后发现地梁下部有一块150直径的石 <R%;~){  
灰块,看来它是祸首。分析后结论是地梁下部回填土时监督不利,以至于生石灰块 ccCzu6  
混在回填土内,由于雨水侵透,使生石灰块熟化,产生膨胀硬生生的把截面350*70 e{;OSk`x  
0的地梁顶断。这么小的石灰块能产生这么大的力量,确实没想到啊。(石灰块是车 X1IeSMAe  
间地基换灰土回填时留下来的) I -Xlx<  
(>mI'!4d  
事故3:去年在施工一个有梁式筏板基础钢筋时,为了节约钢筋、减少接头(规范要 5Zmw} M  
求同一截面钢筋接头百分率是25%),就和监理公司总监商议,总监口头答应可以适 A^ _a3$,0  
当放宽,因为规范上对此的说明也是“不宜”,等基础钢筋帮扎完毕后,市质检站 ^mAYBOE  
和设计院、监理人员共同验筋,在验收中设计方就反对钢筋接头百分率放宽的做法 S[tE&[$(p  
,质检站也反对,验收没有通过,不得不根据设计院的整改方案,在钢筋接头处分 nd;fy$<J\  
类补强,最后反而多用了钢筋,而且花费了大量的人力,整正影响了2天工期,老板 U. AjYez  
很不高兴,认为监理口头同意,没有及时的办理书面资料,当时我们也没有把责任  hjO*~  
往监理身上推(把所有问题都自己扛),我知道这种问题主要在我们施工人员一味 7'wS\/e4a  
的迎合老板的控制成本意图,自己没有主见的缘故。 Cv$ SJc  
7r|(}S  
所以说施工技术人员的关键是要有主见,没有主见工作起来真是被动啊,别人还觉 =n^!VXaL]]  
得你没有能力,初学者一定要谨慎! th6+2&B6  
H$af /^  
事故4: 我们在去年建水电站的时候,要建的引水洞有三个检修闸门井,标准段是用 ^:9$@ +a  
滑模浇筑的,因此需要先绑扎钢筋,都是由一家施工队伍来干的,前两个都还比较顺利 iX'rU@C  
,没什么大的问题,所以他们也就产生了大意的思想,第三个钢筋已经快到顶了,结果 s5RjIa0$7  
一天中午的时候几百吨的钢筋从上到下全都跨了下去,造成一死五伤,工期滞后了二 5TBp'7 /s~  
个多月,分析原因教训是惨重的,主要是施工队伍为了抢工期,施工过程中简化了程序 Xtwun  
,周围的锚杆应该都要点焊的,他们只焊了几个点,绑扎的钢筋也不多,施工人员平常 \#68;)+=  
也没有多注意观察结构的整体的变形,力量一点点的积累,站筋终于承受不了重荷,出 o!:8nXw  
现了重大的质量事故,值得深 yq+!czlZ  
J5h+s-'  
事故5:我们工程在施工地下室侧壁与围护之间回填土时,由于场地周转困难无法用 [-&L8Un  
黏土或其他好土回填并分层夯实,而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。市政施 !6Sd(2  
工时虽然经过压路机反复压,但毕竟影响深度有限,竣工半年后由于沉降,造成台 ^kS T  
阶与主体脱开了5CM,影响了使用功能(台阶沿街面,上铺花岗岩,长130米),整 &z"krM]G  
改则涉及面很广,教训很大,提醒大家回填土工作不可忽视。 SuZ&vqS  
:V2bS  
事故6:地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实( I@Xn3oN  
场地原因),而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。由于基坑围护采用喷锚方案 DK0.R]&4(  
,基坑围护与地下室侧壁之间形成封闭水槽,水无法流走或参透而建筑垃圾参透系 yr#5k`&\_  
数很大,雨季时水位很高,造成地下室侧壁内壁毛细水很多(侧壁迎水面虽涂刷氰 ExHKw~y9  
凝作防水,但回填时没加保护),地下室地面有积水现象。 /ywD{*  
' qdPw%d  
教训:1 黏土或其他好土回填并分层夯实 =)O,`.M.Y  
yL;M"L  
2 回填前做好防水层保护(破旧模板、砌砖、水泥砂浆等) RzhWD^bB  
8q`$y$06Dk  
3 回填土工作在思想上要重视 ]|_\xO(  
#_mi `7!B#  
事故7:我在施工市大十子百货新楼工程主体时,柱砼强度等级C40采用的是当时的 ~[k%oA%W  
525水泥,梁板砼强度等级C30,采用的是425水泥,水泥库把这两种水泥分类堆放了 B3Jgd,[  
,可是夜班材料人员为了图省事,水泥没入库,也没上车检查水泥品牌,直接让车 fQLt=Lrp  
把425水泥倒运到浇注后盘,后盘施工人员,管理人员都没注意,425水泥错用成52 [FUjnI  
5水泥,这样第二天早上才发现,夜间浇注的框架柱不得不全部拆除,有20多根100 2 xw6 5z  
0X1000的框架柱,拆完模板的柱子几何尺寸规矩,好活啊!真实让人看了心痛 iCP/P%  
KJE[+R H+z  
事故8:我们工程在施工直径为1200MM、深度为50M的大直径钻孔灌注桩时,遇到流 iJnU%  
砂土(-4。8M~-8。0M),由于思想上不重视,造成质量事故。动测结果表明:-7。 Kb =@ =Xta  
8M处波无法下传,断桩。该桩为单柱单桩,承载力5500KN,由于种种原因,发现时 %p&k5:4<"#  
已进行地下室开挖,地下室板底标高为-4。5M,该处已不能补桩。该事故处理异常 b| SE<\  
艰难,耗时40天。被动啊被动。 6 z,&i  
 -C#PQV  
原因及教训:1 流沙土中护壁很难,建议用化学造浆护壁 `>DP,D)w(  
R(j1n,c]  
2 拔管速度及埋管深度要严格按规范要求 s] /tYJYl  
1Y_w5dU  
3 操作工人的责任心及技术经验要加强
2条评分土币+52
ahhsqmtfhtpl 土币 +2 难得一见的好贴,楼主对于事故二还是比较怀疑:原因有待商榷。 2013-03-01
sunjun 土币 +50 2008-07-02
离线ranran

发帖
465
土币
8093
威望
932
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-02
thank you very much!
离线argone

发帖
1012
土币
19030
威望
2377
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-02
这种帖子强烈建议置顶
离线songyun

发帖
93
土币
-941
威望
-2117
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-18
感谢分享~~~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站