论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2819阅读
  • 7回复

[求助/请教]请教扩底桩承载力计算(请土老帽大师关注!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线斯文败类
 

发帖
36
土币
172
威望
30
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-18
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-11-23) —
各位专家 本人一直没有找到规范上对 扩底桩计算的明确规定,扩大部分怎么样考虑侧摩阻力 ?对桩端承载力是按扩大头的直径计算吧,我认为】但是规范又没有明说 (fo Bp  
关于在个问题我在本版发现有个类似的问题中 土老帽大师 指出“扩底的桩经面积折减后综合的桩承载力,扩变截面以下不允许计取侧摩,  ” YnV/M,U  
请问这句的规范依据是哪里 多谢!!!!!
离线hua5852

发帖
123
土币
9
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
你用的是端承桩还是摩擦桩咯!
离线斯文败类

发帖
36
土币
172
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-18
摩擦端承桩 也就是说侧摩阻力不能忽略的端承桩 iH)Nk^   
计算的时候侧摩阻力和桩端承载力都不能忽略的
离线thjsf

发帖
69
土币
3853
威望
263
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
当桩产生沉降时,桩身的扩大头的侧壁将与桩孔扩大头侧壁脱离,因此扩变截面以下不允许计取侧摩阻力。Do you understand?
离线hua5852

发帖
123
土币
9
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-26
我在工程地质手册第四版,第八篇第二章第三节,一、单桩竖向承载力中,(2)桩径≥800mm大直径桩RK式子中的说明中找到本次说明。应该相关规范中应该也有本次说明
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
4.1.3 扩底灌注桩扩底端尺寸应符合下列规定(图4.1.3): 6~:+:;  
1 对于持力层承载力较高、上覆土层较差的抗压桩和桩端以上有一定厚度较好土层的抗拔桩,可采用扩底;扩底端直径与桩身直径之比D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征以及扩底施工方法确定;挖孔桩的D/d不应大于3,钻孔桩的D/d不应大于2.5; }@*I+\W/  
2 扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定,a/hc 可取1/4~1/2,砂土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3~1/2;   C >kmIw'  
3 抗压桩扩底端底面宜呈锅底形,矢高hb可取(0.15~0.20)D。 |J?:91  
AgI>  
g =x"cs/[  
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-23
JGJ94-2008的5.3.6及相邻条款,你都细看了么?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线加志刚

发帖
99
土币
1176
威望
23
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-10
受教
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站