介绍了GEO5群桩模块在建模过程中可能遇到的几种参数的取值建议。
一、分析类型为解析法,竖向承载力分析时桩端承载力修正系数及群桩效应系数的取值:
1、 桩端承载力系数
桩端阻力由下式计算得到:
其中:qp-单位桩端阻力
Ab-桩底截面面积
Np-桩端承载力系数(Fellenius)
σp-桩底有效应力
承载力系数Np的推荐取值范围(Fellenius, 1991)
2、 群桩效应系数
各规范给出的取值如下:
美国规范UFC 3-220-01A
· 当桩间距为:3d
· 当桩间距为:6d
La Barré (CSN 73 1002)法
其中:nx-x方向的桩数
ny-y方向的桩数
ψ-正切值为
的角(°)
s-桩间距
d-桩径
Seiler-Keeney法
其中:nx-x方向的桩数
ny-y方向的桩数
s-桩间距
参考上述方法,用户自定义群桩效应系数,范围为 0.5 - 1.0。
二、分析类型为弹性法,计算考虑桩侧负摩阻力,此时中性点深度参数的输入。
首先,桩基规范关于桩的负摩阻力的相关规定:
符合下列条件之一的桩基,当桩周土层的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力:
桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;
桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括填土)时;
由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降时。
关于中性点的位置与桩周土的压缩性、变形条件、土层分布的刚度等因素有关,较难确定。而且中线点随时间而变化。实际工程中,我们可以参考《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》给出的中性点深度与桩长的比值,中性点深度 ln一般应按桩周土层沉降与桩沉降相等的条件计算确定,见表1。
注:1.ln、l0分别为自桩顶算起的中线点深度和桩周软弱土层下限深度
2.桩穿过自重失陷性黄土层时,ln可按表列值增大10%(持力层为基岩除外)
3.当桩周土层固结与桩基固结沉降同时完成时,取ln=0
4.当桩周土层计算沉降量小于20mm时,ln应按表列值乘以0.4~0.8折减
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论