论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 904阅读
  • 2回复

[求助]请问【钢绞线连接强度】和【钢绞线抗拉强度】是一个概念吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiamisis
 

发帖
53
土币
1253
威望
58
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-08-07
压力分散型锚索施工图中通常都能看到以下一句话—— fe\lSGmf  
^4sfVpD2!  
压力分散型锚索由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由2根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成(钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,要求其单根的连接强度大于200KN) hBU)gP75  
这里要求:单根钢绞线连接强度大于200KN。 c7mKE`  
5]O{tSj  
那么,这个连接强度是不是抗拉强度?如果是: g *$2qKm  
那么,锚索使用的钢绞线为15.24钢绞线,其抗拉强度设计值1320N/mm2,单根15.24钢绞线面积140mm2,则单根钢绞线抗拉强度设计值最多184.8KN。 D07M!U  
是不是矛盾了? 3Gs\Q{O:  
如果不是,那到底啥是连接强度? $>)0t@[f  
'!m6^*m|c  
谢谢各位大佬!!! \ eHOHHAGW  
'/O:@P5qY  
2条评分土币+10
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-08-07
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2022-08-07
努力学习,充实自己
在线cdddd

发帖
52094
土币
393900
威望
5005
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-07
钢绞线力学性能表 5%}e j)@  
https://wenku.baidu.com/view/0de7cd886d1aff00bed5b9f3f90f76c660374c19.html "\wMs  
钢绞线的极限强度是多少? [ U:C62oK,  
https://zhidao.baidu.com/question/575519769.html (d_z\U7l  
钢绞线按强度分类,有低强度<390兆帕、较低强度390~785兆帕、普通强度785~1225兆帕、较高强度1225~1960兆帕、高强度1960~3135兆帕、特高强度>3135兆帕。 GD4S/fn3  
要求其单根的连接强度大于200KN) J ?o  
这里要求:单根钢绞线连接强度大于200KN。钢绞线抗拉强度 5%jhVys23  
这里是两个概念
1条评分土币+5
xiamisis 土币 +5 学习力,谢谢! 2022-09-01
离线xiamisis

发帖
53
土币
1253
威望
58
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-01
学习力,谢谢!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站