论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4828阅读
  • 3回复

求助:锚头总位移的设计允许值怎么确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lwg052005
 

发帖
162
土币
88136
威望
315
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-16
各位同行:边坡规范里面,锚杆基本试验中,可视为破坏的情况之一:锚头总位移量超过设计允许值。 如果你是设计方,这个设计允许值怎么取?有规范要求么?
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-17
一般是以设计拉拔力(设计强度乘以断面积)拔出或拔段作为破坏. TnxKR$Hoh  
锚杆与混凝土的力以及混凝土与围岩(土层)之间的力不一样,所以这个可能比较复杂。不同地区、不同岩性应该都是不一样的。 _,; %mK  
《地下铁道工程施工及验收规范》规定验收试验锚杆总位移量不应大于抗拉试验锚杆总位移量 IvU{Xm"qB  
[ 此贴被cumtxiaomad在2008-12-17 09:42重新编辑 ]
离线lwg052005

发帖
162
土币
88136
威望
315
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17
谢谢楼上的。我也查了些规范,规范里没有位移量的计算公式,好像这个还不成熟,需要地方经验。铁路规范我还没查过,手上没有^_^
离线zhoubin55555

发帖
924
土币
235
威望
4680
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-02
          
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站