压力分散型锚索施工图中通常都能看到以下一句话—— `){.+S(5C
#~=RyH
压力分散型锚索由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由2根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成(钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,要求其单根的连接强度大于200KN) S$-7SEkO+
这里要求:单根钢绞线连接强度大于200KN。 E' uZA
1X1dG#:
那么,这个连接强度是不是抗拉强度?如果是: NvX[zqNP_R
那么,锚索使用的钢绞线为15.24钢绞线,其抗拉强度设计值1320N/mm2,单根15.24钢绞线面积140mm2,则单根钢绞线抗拉强度设计值最多184.8KN。 }c:M^Ff
是不是矛盾了? @IZnFHN
如果不是,那到底啥是连接强度? I)HPO,7
;722\y(Y
谢谢各位大佬!!! |;{6&S
>+T)#.wo&