只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-08-07
压力分散型锚索施工图中通常都能看到以下一句话—— `){.+S(5C  
#~=Ry H  
压力分散型锚索由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由2根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成(钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,要求其单根的连接强度大于200KN) S$-7SEkO+  
这里要求:单根钢绞线连接强度大于200KN。 E' uZA  
1X1dG#:  
那么,这个连接强度是不是抗拉强度?如果是: NvX[zqNP_R  
那么,锚索使用的钢绞线为15.24钢绞线,其抗拉强度设计值1320N/mm2,单根15.24钢绞线面积140mm2,则单根钢绞线抗拉强度设计值最多184.8KN。 }c:M^Ff  
是不是矛盾了? @IZnFHN  
如果不是,那到底啥是连接强度? I)HPO,7  
;722\y(Y  
谢谢各位大佬!!! |;{6& S  
>+T)#.wo&  
2条评分土币+10
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-08-07
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2022-08-07
努力学习,充实自己
离线cdddd

发帖
52534
土币
395532
威望
5010
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-07
钢绞线力学性能表 4 H&#q>  
https://wenku.baidu.com/view/0de7cd886d1aff00bed5b9f3f90f76c660374c19.html -ze J#B)C  
钢绞线的极限强度是多少? !TcJ)0   
https://zhidao.baidu.com/question/575519769.html 4{Z)8;QX  
钢绞线按强度分类,有低强度<390兆帕、较低强度390~785兆帕、普通强度785~1225兆帕、较高强度1225~1960兆帕、高强度1960~3135兆帕、特高强度>3135兆帕。 iJ|uvPCE  
要求其单根的连接强度大于200KN) .eC1qWZJpd  
这里要求:单根钢绞线连接强度大于200KN。钢绞线抗拉强度 YHl;flv  
这里是两个概念