论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2351阅读
  • 3回复

抗滑桩采用理正计算出的钢筋面积考虑幷筋折减吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线59701821
 

发帖
149
土币
17416
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-28
比如理正计算出的最大钢筋面积为12305平方毫米,但是必须要采用幷筋才放的下,根据:混凝土结构设计规范(GB50010-2010)条文说明4.2.7,要求两根幷筋可取为1.41倍原钢筋直径,三根幷筋可按1.73倍。请问要不要进行折减后再计算根数呢?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线59701821

发帖
149
土币
17416
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
没人研究过?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线llu219

发帖
82
土币
6917
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-14
被楼主带沟里了,看了很多帖子,面积不变,影响搭接和保护层厚度
离线dongcy

发帖
3914
土币
8598
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-26
没人研究过?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站