锚索施加预应力有两个作用,一是控制支护桩变形,二是将锚索拉直使之及时发挥作用。 Tr4\ `a-i
M?;YpaSe+
设计值是锚杆在使用期间内可能出现的最大拉力值。设计值指的是设计承载力,抗拔时的力肯定要大于这个设计值。 6i~<,;Cn
锁定荷载是建立初始预应力的荷载。根据规范,锁定值一般为设计值的75%~85%。锁定值相当于预紧力,预紧后工作时的作用力会有一定的增长逐渐至平衡但小于设计值。 }sJ}c}b
设计值与土层性质有关,锁定值是你主动控制,越大则地表沉降越小,甚至拱起。如对地表沉降要求不高可用小的锁定值。相应要求的设计值可小一些。 #c"05/=A
:cIPX%S
80%差不多了,同值的话,杆件破坏的时候,会缺少变形量,那样的话,破坏前预兆大大减少,会变成一种脆性破坏,如果猫杆突然被拉断了,你还不知道怎么回事,这个不好,预应力有他的好处,也有相反的一面。基坑12规范上4.7.7条,锁定值取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 lp5'-Jo
xRO9o3