这段时间看书看到浅基础的一些相关计算,其中基础的埋置深度的取值搞的我相当头大!有这样两个个问题,请教一下各位大侠:
1.地基基础规范中明确说明,条基的埋置深度从室内地坪算起,可于海峰的教材中有好几个地方还是从室外地面算起,请问是他错了吗?
2.当题中告知室内外地面高差的时候,Gk的计算深度是否要加上高差的一半?于海峰的书中都是这样算的,看起来貌似很符合逻辑,但其依据在哪?是这样算的吗?
请高手不吝赐教!谢啦!
离线yantu_2012

发帖
95
土币
425
威望
21
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-22
我也有同样的疑惑哦 ?
请高手赐教
离线xhy8334

发帖
69
土币
211
威望
171
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-22
我也有同样的疑惑
离线jim_phd

发帖
221
土币
1251
威望
391
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-24
1、于海峰2012模拟训练题第257页例题35给出了室内外高差,基础宽度的公式中,计算Gk时基础自重高度=给定的基础埋置深度+1/2室内外高差,而验算基底附加压力时d用的是给定的埋置深度,是否矛盾?而259页例题37,计算Gk时基础自重高度=给定的基础埋置深度+1/2室内外高差,而验算基底附加压力时d用的也是=给定的基础埋置深度+1/2室内外高差 。
2、于海峰2012模拟训练题第467页例题2:计算灰土垫层底面处的自重压力,采用的重度是地基黏性土的,而垫层底面处地基承载力深度修正公式中重度也采用地基黏性土的重度,是否应该采用地基埋深和垫层材料厚度的加权平均重度?


离线an-yantu

发帖
1838
土币
8651
威望
180
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-26
迷惑中  不知道怎么取
岩土
离线tju38224

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-26
地基承载力修正时,一般采取从室外地坪算起,特殊情况基础规范有说明;

而计算基地压力时,采用的是埋深加高差的一半计算,这个好理解,基地压力要考上基础及上覆土的自重,而自重的重度一般取20;


计算附加应力时,需要减去原地层的重度,原地层的深度则必须从天然地面算起啊。
离线山狼慧贤

发帖
232
土币
30
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-26
表示疑惑
离线ifuleyou

发帖
165
土币
851
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-26
  下面是我自己总结的,如果你看懂了,那你的问题就解决了                  
              关于几种情况下基础埋置深度取值的说明
一、 计算基底附加应力时用的自重应力 Pc
不论基础两侧的土体高程是否相同,基础埋置深度均从原地面
(天然地面)算起。
【理由】根据附加应力的定义可以看出,所谓附加应力就是在原
来的基础上,由于外荷载增加的那部分应力。计算时,应该用基底实际压力减去原来此处的应力,也就是减去此处从天然地面算起的自重应力。

二、 计算基底压力时用的基础与土的混合自重 Gk
如果基础两侧的土体高程不同,基础埋置深度取两侧埋深的平均
值。
【理由】计算 Gk  的目的实际上是为了计算基底压力,而这个压
力由上部传来出来的荷载 Fk 加上基础与土的混合自重 Gk ,这时如果基础两侧埋深不同,无论是取低值还是高值,都不能真实反应基底受力情况,所以要取平均值计算。

三、 对地基承载力进行深度修正的时用的基础埋深d
基本依据就是安全保守原则,地基承载力的深度修正实际上就是
考虑了基础底面以下土体的侧向约束作用,这个作用来自于边载乘以侧压力系数,根据摩尔强度理论,边载越大(深度修正时取的埋深d越大),地基承载力提高的越多,所以考虑安全保守原则,一定是取在整个施工及使用过程中,基础两侧埋深最小的情况进行修正。
1、如果没有地下室,没有填方和挖方时,不论是哪种基础型式,
埋深都从室外地面算起
【理由】因为这种情况下,室外地面高程低于室内地面(谁也不
会让室内地面比室外地面还低,难道不怕往屋里倒灌水嘛)
2、如果有地下室,但是没有填方或者挖方时,应分两种情况:
(1)对于独立基础或条形应从室内地面算起;
(2)对于箱型基础或筏型基础应从室外地面算起
【理由】独立基础或条形基础的室内埋深应从地下室地面算起,
地下室地面肯定是低于室外地面,所以按室内地面计算;箱型基础或筏型基础属于整体基础,室内埋深应从一层的地面,由于室外地面肯定低于室内地面,所以按室外地面计算。
3、对于室外地面有填方或者挖方的情况,按照发生时间的先后,
应分三种情况:
(1)在上部结构施工结束之后填方,应按原天然地面算起
这时的填方虽然增加了地基承载力,但施工过程中,地基的承载
力不受填方的影响。如果按填方后地面进行修正,将可能导致上部结构施工过程中就发生地基破坏。
(2)在上部施工之前填方,应按填土地面算起
这时的填方已经起到了对地基承载力的增强作用,应按填土地面
算起。
(3)对于室外地面存在挖方的情况,如果没有地下室,一般从
挖方后的地面算起。如果有地下室,对于箱型基础或筏型基础应从挖方后的地面算起。对于独立基础或条形基础应按挖方后的地面与地下室地面两者之间最低面算起。
实际上,在上部结构施工结束后,一般都是在室外地面填方,是
不允许挖方的,除非脑子进水了。
4、地基承载力深度修正时,计算平均重度m g 用的埋深d ,与深
度修正时所取的埋深d 相同。
    综上所述,对于地基承载力的深度修正问题,只要掌握了安全保
守的原则,遇到具体问题,具体分析就行了。
3条评分土币+9
tiandiyishaou00 土币 +1 清晰的明白了,赞 2019-07-09
vitaminjay 土币 +3 解释的非常到位! 2017-03-15
yuenlike 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-12-15

发帖
39
土币
1491
威望
-5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-27
7楼讲解透彻
离线杨树的花

发帖
116
土币
1809
威望
23
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-28
回 ifuleyou 的帖子
ifuleyou:  下面是我自己总结的,如果你看懂了,那你的问题就解决了                  
              关 .. (2013-05-26 20:47) 

佩服,仰视啊!
请来海边看看
离线suzhou0705

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-28
严格按照规范要求取值,这种室内外高差的模棱两可的东东考试不会考
离线swing198524

发帖
243
土币
723
威望
11
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-28
五楼正解  呵呵   大家都是高手哈
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站