在桩端持力层下存在软弱下卧层时,应满足桩端自软弱下卧层顶面的要求,不小于
A 临界厚度1d
B临界厚度4d
C沉降厚度1d

D沉降厚度4d
有下卧层时,需计算,这个要求出自哪里呢
没找到,你知道吗?谢谢
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
规范要求呢?
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-06
你的头像看一次我笑一次!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-03
桩基JGJ94-94规范是4d,桩基JGJ94-2008规范是3d。
3.3.3  基桩的布置宜符合下列条件:
……
5  应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。