请教个问题,大侠指点:
桩基软下层验算时,软下层顶面自重应力计算深度Z取多少啊,是取软下顶面到承台底的高度,还是到地面的高度?
桩基94-2008规范上,Z指的是到底面的距离,但是计算软层顶面自重应力应该是算至地面啊。
    
  

离线雪域苍狼

发帖
707
土币
943
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-15
看规范上的图,从承台底开始算!
离线qingk0318

发帖
143
土币
5286
威望
23
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-15
这么重要的讨论,没人参与,憾哉!
离线hhyj175

发帖
118
土币
9050
威望
90
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-15
是承台底到软弱下卧层顶面
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
如果沿用规范的规定,Z应该是承台底到软卧层顶面。由于在Gk中已经包含了地面到承台底的承台及其上方的土体重量,如果Z从地面到软卧层顶面,这部分重量就重复计算了,所以自重应力计算时没有再计入从地面到承台底的土体产生的自重应力。
离线erimkcgs

发帖
9123
土币
56413
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
主要原因还是考虑了承台底面和土体脱空的可能
得过且过

发帖
1217
土币
3612
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-16
至承台算起。看看规范。