[疑难诊断]桩基规范p45页--负摩阻力标准值取值疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yabinglu
 

发帖
226
土币
5351
威望
1582
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-28
规范规定当用5.4.4-1公式计算出来的负摩阻力标准值大于正摩阻力标准值时,取正摩阻力标准值进行设计。请问该处的正摩阻力标准值等于极限桩侧阻力标准值还是等于极限桩侧阻力标准值的一半。本来认为规范此处规定的正摩阻力标准值等于极限桩侧阻力标准值的,但是看了武威编的2012年案例10题的解答把握搞糊涂了,文中说“查湿陷性黄土规范时,易将负摩阻力特征值混淆为极限侧阻力标准值计算,负摩阻力极限标准值按-15kpa计算,负摩阻力若按-15kpa/2计算*******”,不知道各位对这题的解释怎么理解?
离线953745679

发帖
2462
土币
2847
威望
67
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-28
呵呵,支持一下
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-28
1、桩基础规范的侧摩阻力都是极限值,你的理解没有错,但是地基规范和黄土规范都用特征值。
2、公式中Ra为特征值,所以采用极限值除以2,然后减去下拉荷载特征值,这里采用15kpa没有问题。
3、对于侧摩阻力的极限值和特征值桩基规础范没有规定,只是规定承载力极限和特征值的关系,所以我们一般也是按照这个关系取侧摩阻力极限值=2倍的特征值,该题目中极限值31>15*2,所以qs采用15kpa没有问题的。
离线书剑飘零

发帖
340
土币
20428
威望
63
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-28
这个解释是没有矛盾的:
武威老师讲的是容易出现错误处。
1)未考虑负摩阻力
    因为《湿陷性黄土地区建筑规范》5.7.5规定:“......在自重湿陷性黄土场地,除不计自重湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧桩的负摩阻力。”
2)由于在《湿陷性黄土地区建筑规范》中给的桩侧摩阻力为特征值,与极限侧阻力标准值易出现混淆,在查规范表5.7.5时,易将负摩阻力特征值混淆为极限侧阻力标准值控制。
这个公式可以从《建筑桩基技术规程》5.4.3第2条推出来
    Nk+Qgn≤Ra=Quk/K
得到Nk≤Quk/K-Qgn
因为喜欢,所以钻研
离线yabinglu

发帖
226
土币
5351
威望
1582
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-28
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:这个解释是没有矛盾的:
武威老师讲的是容易出现错误处。
1)未考虑负摩阻力
    因为《湿陷性黄土地区建筑规范》5.7.5规定:“......在自重湿陷性黄土场地,除不计自重湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧桩的负摩阻力。”
2)由于 .. (2013-06-28 14:50) 

他的解释没有矛盾,但是反复推敲后觉得,感觉他暗示了桩基规范里面的“当计算出的负摩阻力标准值小于正摩阻力标准值时,取正摩阻力标准值”中的正摩阻力标准值为极限侧阻力标准值的一半。但是我看过很多真题答案,正摩阻力都是按极限侧阻力计算的。
离线sellor

发帖
213
土币
2165
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
规范是拿负摩阻力的标准值和极限正摩阻力比的,所以貌似版主第3点31>15x2不妥,