论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1782阅读
  • 3回复

[急切求助]按《水电工程水工建筑物抗震设计规范》(NB35047-2015)划分场地类别问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nykeep
 

发帖
115
土币
4409
威望
621
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-16



标题所述规范第11页,按照注1,土层剪切波速,取建基面下覆盖层各土层的等效剪切波速,而公式中d0为覆盖层厚度,应从地面起算。请问,计算时d0用不用扣除基础埋深?
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-16
不用扣除基础埋深
Welcome to beijing!
离线nykeep

发帖
115
土币
4409
威望
621
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-17
那计算第一层di的时候还扣除基础埋深吗?
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93172
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-17
心诚
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站