2017年7月5日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY209
桩基础
继续桩基础。对于单桩、单排桩、疏桩基础(常应用于变刚度调平设计的框架-核心筒结构工程中刚度相对弱化的外围桩基,剪力墙结构墙下布桩等)的最终沉降量计算,有的设计考虑承台分担荷载设计为复合桩基,此时多数为平板式或梁板式筏形承台,有的是仅在柱、墙下单独设置承台或设计成满堂筏形承台,但由于承台底土层为软土、欠固结土、可液化、湿陷性土等因素,承台不分担荷载或者是因为使用要求,变形控制严格,只能考虑桩的承载作用。从桩数、桩距等而言,这类桩基不能应用等效作用分层总和法,而且对于复合桩基和普通桩基的计算模式应该予以区分。计算时,沉降计算点取底层柱、墙中心点,应力计算点应取与沉降计算点最近的桩中心,当两点不重合时,两者沉降实际是不相等的,但由于承台的刚度作用,工程意义上认为两者近似相等。应力计算点的沉降包括两方面,一是桩端以下土层的压缩和桩身的压缩,桩端以下土层的压缩应该按照桩端以下轴线处的附加应力计算。明天见。
期待各位的回复!