筏基裙楼可以折算作为主楼两侧边载的情况是超载宽度>基础宽度2倍,此时我由几个不解:
①假设两侧裙楼都满足折算的条件,fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)中的b是取基底宽度吗?
②假设两侧裙楼都不满足折算条件,即裙楼宽度不足时,又该如何计算呢?
    是直接用裙楼两侧的土体的min基础埋深代入d吗,如果这样基底宽度b取主楼+裙楼的全部宽度吗?
③两侧都有裙楼,但一侧满足一侧不满足呢?
离线XCVIII98

发帖
16
土币
89
威望
15
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-25
想了想,假设主楼基深为0,在两侧填土(填下去就像原土层一样密实),那填的厚度不就相当于ηdγm(d-0.5)中的d了吗,
这样的话好像更好理解在两侧建造比较宽的裙楼的效果,
而且b应该可以直接取基础宽度(且b不小于3不大于6).
回到初始,基深为0的主楼,两侧先盖宽度满足折算的裙楼,更外侧再填土,这时需要d需要考虑裙楼外侧的土吗,如果考虑,那是不是要把裙楼主楼看做整体,b取裙楼+主楼总宽度呢