论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1907阅读
  • 5回复

[疑难诊断]关于桩基规范中承台受剪切的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线suzhou0705
 

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-27
桩基规范中承台受剪切一节,式子5.9.10-3,即受剪切承载力截面高度影响系数的计算,规范中说高度小于等于800时按照800计算,大于等于2000时用2000计算,期间线性内插取值。可是在大部分培训书中,800~2000之间的为直接带入取值。请问是何种取值方法?大家有确定吗,谢谢
离线wlh9818

发帖
438
土币
142
威望
176
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-27
按规范来吧,其实很多参考也是按规范来的,只不过可能改变了表达形式,你仔细看看,参考书应该与规范是同一样的
离线suzhou0705

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-27
仔细研究过于海峰的习题集,算出来和规范还是不一样的
离线zhangzz1999

发帖
589
土币
9315
威望
54
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-27
看《地基基础规范》第85页以及67页,你会发现根本没有内插的说法。本身2008桩基规范里面勘误那么多,你可以当它不存在这句话。
离线nihao2008xkj

发帖
110
土币
995
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-27
学习挺好的
离线suzhou0705

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-29
向3楼学习,规范看的透彻
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1