[疑难诊断]请教《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)上一个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hyso123
 

发帖
340
土币
1774
威望
1959
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-22
按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)附录F.0.4等值梁法计算第j层锚杆的水平分力(式F.0.4-2),式中Eaj为挡墙后主动土压力合力设计值,请问Eaj是哪部分的主动土压力合力,与F.0.3条的Eaj是一个意义吗?这个公式是对反弯点的力矩平衡得来的?为何不考虑被动土压力。
离线hyso123

发帖
340
土币
1774
威望
1959
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
快沉了,顶一下
离线raider

发帖
27
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-24
Eai取的是基坑开挖深度的主动土压力合力值,因为锚杆是边开挖边设置的。等值梁法用土压力零点位置代替弯矩零点位置,怎么可能没有考虑被动土压力呢
离线g999999

发帖
416
土币
8611
威望
1351
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-24
有道理,还是要多看会书呀
在线pyj1

发帖
1158
土币
21682
威望
4578
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-24
回 楼主(hyso123) 的帖子
公式F.0.3-2是不是错的?求最小入土深度Dmin应该是对墙底取矩吧?
在线pyj1

发帖
1158
土币
21682
威望
4578
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
地基基础规范附录U也是错的,应该是对墙底取矩.
在线pyj1

发帖
1158
土币
21682
威望
4578
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-28
建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)公式F.0.3-2是不是错的?求最小入土深度Dmin应该是对墙底取矩吧?同样, 地基基础规范附录U也是错的,应该是对墙底取矩. 大家看一下这两个规范.
在线pyj1

发帖
1158
土币
21682
威望
4578
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-28
建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)公式F.0.3-2是不是错的?求最小入土深度Dmin应该是对墙底取矩吧?同样, 地基基础规范附录U也是错的,应该是对墙底取矩. 大家看一下这两个规范.
离线zjeans2669

发帖
109
土币
547
威望
337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-17
我认为《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)公式F.0.3-2不错。
自己试算了一下,认为如果静力平衡,对哪点取矩Dmin都应该是同一个结果,为什么非要对墙底取呢?