一外地房地产开发建设场地,拟建建筑最高层数为4层,多为1-2层建筑。业主先找当地的队伍进行了初勘,结果是场地浅层6米范围内均为饱和、稍密的粉土,在设防烈度下有中等-严重液化性,需要专门处理。业主将报告拿到我们公司咨询,看能否不处理。
初勘单位出具的土工试验报告对上部土层定名多为粉土(也有粉砂),但没有做粘粒含量分析。而且土样不是在标贯位置采取的。
根据我们的经验,场地的液化等级没有报告评价的严重,因此建议补勘验证下。验证钻孔标贯试验1米1次,标贯位置取样分析结果是:除表层2.0米厚松散-稍密的粉砂外,其余都为稍密-中密状态粉土,粘粒含量9%-15%,平均值12.4%,在设防烈度下不会发生液化。从上述实例看,粉土地基不做粘粒含量分析肯定是有缺陷的,也不符合规范要求,报告很可能导致相关工程特性的误判。