论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12366阅读
  • 12回复

[土工试验]粉土得做粘粒含量分析才对呀 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erimkcgs
 

发帖
9122
土币
56371
威望
2537
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-09
一外地房地产开发建设场地,拟建建筑最高层数为4层,多为1-2层建筑。业主先找当地的队伍进行了初勘,结果是场地浅层6米范围内均为饱和、稍密的粉土,在设防烈度下有中等-严重液化性,需要专门处理。业主将报告拿到我们公司咨询,看能否不处理。
初勘单位出具的土工试验报告对上部土层定名多为粉土(也有粉砂),但没有做粘粒含量分析。而且土样不是在标贯位置采取的。
根据我们的经验,场地的液化等级没有报告评价的严重,因此建议补勘验证下。验证钻孔标贯试验1米1次,标贯位置取样分析结果是:除表层2.0米厚松散-稍密的粉砂外,其余都为稍密-中密状态粉土,粘粒含量9%-15%,平均值12.4%,在设防烈度下不会发生液化。从上述实例看,粉土地基不做粘粒含量分析肯定是有缺陷的,也不符合规范要求,报告很可能导致相关工程特性的误判。



得过且过
离线zhaofu329

发帖
672
土币
2795
威望
1719
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-09
楼主的这个资料很不错,看来那个勘察单位的技术水平不是很高,没有综合判别。
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-09
估计开始的单位是根据经验判断的
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-10
粘粒含量9%-15%,还是有小于10%的,取样质量及数量如何?能进一步判断液化等级更好些

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-10
试验的准确性、可靠性才是这个问题的关键
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56371
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-10
粘粒含量9%的按公式判别也不液化
得过且过
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-12
不能拍脑袋干事。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
粉土不做粘粒含量肯定是不行的,经验没办法做到这么精确的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线littlepearl

发帖
665
土币
184
威望
4725
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-31
我也想问一句,为什么粉土的粘粒含量试验需要是标贯附近的土样或是扰动土样呢
离线michaelwang

发帖
95
土币
3329
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-25
学习了!
离线gefei2001

发帖
14
土币
6
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-05
黏砾含量低的粉土确实容易发生液化
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站