论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2486阅读
  • 3回复

地下结构模拟计算中,初支喷射混凝土加格栅钢架后材料性能如何等效成一种材料? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljgljg
 
发帖
30
土币
1277
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-18
地下结构模拟计算中,初支喷射混凝土加格栅钢架后材料性能如何等效成一种材料?
离线aoliang107

发帖
173
土币
55
威望
394
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-18
可以模拟成加固区
心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日
离线happywavelet

发帖
926
土币
2471
威望
1324
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
楼主详细说说吧
离线hsongg

发帖
27
土币
606
威望
122
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
可以提高参数,把钢筋主筋面积换算成混凝土,然后混凝土厚度不变,其他参数相应增加,其实就是加权平均