1工程概况 g&y (-  
   f EL 9J{  
  南京某暗挖段隧道工程为三连拱结构(周长约94m),常年水位高于洞顶约5m,隧底水头高约18m。由于断层围岩透水性较差,暴雨季节时断层内地下水水头在一定时间内很可能高于20m,因此,从保护环境和减小运营费用考虑,结构外地下水不宜引入洞内。工程采用复合式衬砌结构,全外包防水模式,不考虑引排二衬外的地下水,防水层设在初支喷混凝土和二衬之间。初期支护为钢纤维喷射混凝土,二次衬砌为抗渗等级为S8的防水混凝土,柔性防水层采用3mm厚BAC防水卷材,隧道剖面的防水设计见图1所示。 n46!H0mJ  
   f4P({V  
  图1暗挖段隧道剖面防水设计 8]`#ax 5  
   YT+b{   
  2防水材料介绍 D#1R$4M=  
   ;]grbqXVE  
  “贴必定”BAC防水卷材是采用湿铺法施工的复合双面自粘橡胶沥青防水卷材。所谓“BAC”,是“BituminousWaterproofingsheets,Adheredby,Cementitiousmaterials”三个英文短语的缩写,即“由水泥基材料粘贴的沥青基防水卷材”。BAC防水卷材由上至下的构造为:隔离膜→自粘橡胶沥青胶料→SBS改性沥青→聚酯增强胎体→SBS改性沥青→自粘橡胶沥青胶料→隔离膜。 dX/7n=  
   7BU7sQjs  
  BAC防水卷材具有与水泥(砂)浆粘结及被混凝土粘结的性能,该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络(IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或浸渍,凝固强度与日趋增,粘结力也逐渐增强。水泥浆的可流动性使卷材与混凝土之间实现微观满粘,并随着粘结面积的增大而增强卷材与基层之间的粘结力,最终使BAC防水卷材成为建筑结构的“皮肤”,即使局部出现破坏点,也不会出现“窜水”现象。  "LB MYZ  
   :5&D 6  
  3?BAC防水卷材的施工工艺 ^4 $4x  
   46NuT]6/4  
  3.1施工准备 =AzPAN#e  
   #&kj>   
  1)卷材防水施工前,需对影响防水层施工的初期支护结构渗漏水进行封堵、引排处理。 K\9CW%W  
   ,uC-^T |n  
  2)卷材防水施工前,需对初期支护表面尖锐突出物割除并在基面用水泥砂浆修补,断面变化或阴阳转角应抹成圆弧形 J78.-J5 j0  
   Y}R$RDRL  
  3)在结构混凝土浇筑完毕前,应酌情保留局部积水坑,并及时抽水。 !i-t6f  
   M;<!C%K>  
  4)卷材防水层施工时基面不得有明水,尤其是拱部必须将水引走。 r9{@e^Em  
   b/a\{  
  5)卷材防水施工采取以机械固定为主,以冷自粘施工为辅的方法。 e%)iDt\j  
   G!$~'o%/  
  3.2施工顺序 .5a>!B.I  
   Ga02Zk  
  卷材防水施工要与土建单位配合,根据总施工进度计划,防水层施工顺序为:中导洞仰拱→中导洞拱顶→左右侧导洞的侧墙→左右侧导洞拱顶→左右侧导洞仰拱. b]z_2h~`  
   ^7+;XUyg  
  3.3防水层施工 `$JvWN,kB  
   W>a}g[Ad  
  3.3.1仰拱 kll!tT-N-  
   j H2)8~P  
  1)清理卷材防水基层;根据现场施工部位情况,进行BAC防水卷材预铺。 @ywtL8"1~  
   9#U]?^DJ@  
  2)揭除BAC防水卷材下表面隔离膜,将卷材空铺于水泥砂浆找平层上。 bT 42G [x  
   ?SgFD4<~P  
  3)铺贴第2幅卷材时,先将第1幅卷材搭接部位上表面隔离膜揭除,确保两幅卷材之间的搭接宽度为100mm,并用压辊或刮板对搭接边进行辊压。 )  M0(vog  
   M^oL.'  
  4)最后将BAC防水卷材上表面隔离膜全部揭除,并根据现场情况,可在卷材上表面干撒水泥粉,以防止粘脚。 C5ILVQ  
   YSGE@  
  3.3.2拱墙 *:TwO=)  
   BkB _?^Nv8  
  1)在初衬喷混凝土表面修补后,将基层进行清理,并根据现场施工部位情况,进行BAC防水卷材预铺。 r2\%/9uO  
   sc+%v1Y#}  
  2)第1幅卷材两侧边及幅中用射钉加钢垫片按500mm间距固定(根据基层平整情况,在适当部位增设固定点) E{ c+`>CY  
   ~*1>)P8]#  
  3)将第1幅BAC防水卷材上表面隔离膜揭除;铺贴第2幅卷材时,先将与第1幅卷材搭接的另一边及幅中也用射钉加钢垫片按500mm间距固定,再把与第1幅卷材搭接的边与第1幅卷材进行搭接。 -&7? !<f  
   %OgK{h  
  4)将第2幅BAC防水卷材上表面隔离膜揭除,对卷材幅中射钉穿透防水层的孔眼,加贴100mm×100mm的BAC防水卷材片(四周剪成圆角)进行修补。 [ K/l;Zd  
   $7AsMlq[(  
  5)依此类推进行卷材施工。 | CFG<]  
   DDR4h"Y  
  3.3.3拱顶 [?7QmZK  
   (Z$7;OAI  
  对基层进行修补和土工布施工完毕后进行拱顶处的卷材施工,其铺贴BAC防水卷材的具体方法与拱墙处类似,不同之处在于打钉固定的间距为300mm。 ?aTH<  
   n+sv2Wv:  
  3.4施工注意事项 w~Q\:<x&~Z  
   m]U  
  1)相邻环向卷材间短边接头要相互错开300mm以上;预留甩头的卷材应保留隔离膜,并采取妥善的临时保护措施.在后续施工时再揭除隔离膜进行卷材粘结。 1(Vv-bq$  
   QDYuJ&!h  
  2)每一流水段内,除第1幅卷材为两边固定外,其余各幅卷材要顺侧墙、拱顶的混凝土浇筑方向搭接;两边固定的第1幅卷材其外露固定点的一边与另一流水段衔接时,将固定点拆掉并搭接于相邻卷材上方。每流水段施工前,应向土建单位了解混凝土浇筑方向。 j%` C  
   cwvJH&%0  
  3)当基层为双曲面时需局部裁剪卷材,但要注意保证卷材间有效的搭接宽度。 (v?@evQ  
   )x\%*ewY  
  4)进行钢筋垂直、水平运输时,遵守轻拿轻放的原则;钢筋吊放点采用木板等作临时保护措施,避免钢筋扎破卷材;焊接钢筋时,用不燃物(如石棉水泥板)遮挡并在卷材表面洒水,以免火花损坏防水层;浇筑混凝土时振捣棒不得直接接触防水层。 ,YM=?No  
   'Iw`+=iVz  
  5)绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,应在其下设木垫板作临时保护,以避免破坏防水卷材。 %%X/gvaJ  
   ktqFgU#rT  
  6)土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行补修;采用BAC卷材片作为补救措施时,其边沿要至少宽于破洞边沿100mm,且周围剪成圆角。 !b!An; ',  
   @Un/,-ck  
  3.5质量要求 I(VqtC:K.  
   WDxcV%  
  l)检查卷材外观质量、物理力学性能(复试)等合格。 7hn[i,?` H  
   `TO Xkt j  
  2)卷材接缝严密,无破损、断裂、刻痕、异状粘结及明显异常的皱褶等缺陷。 cu}(\a  
   ek5j;%~g1  
  3)卷材搭接宽度允许偏差±l0mm。
好消息:1.本网站拥有海量岩土资料信息,欢迎免费下载!
          2.隆重推出免费会员信息发布平台  
  网址:http://www.gcece.com/
离线yang7588989

发帖
2104
土币
1176
威望
2418
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
      