论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2662阅读
  • 10回复

[讨论]洞口20米范围内二衬开裂原因分析及措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zouxq2008
 

发帖
193
土币
930
威望
1513
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-07
洞口20米范围内明洞及暗洞二衬开裂,分析下具体可能有哪些原因造成的,可采取什么加固措施呢?再说明清楚点,纵向裂缝,偏压较大,附照片
[ 此帖被zouxq2008在2011-04-08 16:52重新编辑 ]
离线ckyyjs2004

发帖
832
土币
4222595
威望
3958
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-07
可能是洞口围岩条件较差,在卸荷风化带内吧
离线predator1984
发帖
3
土币
75
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-07
环向裂缝?纵向裂缝?沉降不均匀吧,没留沉降缝?
离线lifuming222

发帖
209
土币
3987
威望
488
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-07
轴向还是径向裂缝?
离线lshting

发帖
14
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-07
裂缝说明不明确
好好学习
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-12
期待高手指点!
离线zclky78

发帖
103
土币
98
威望
320
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13
初支强度低 JoZ(_Jh%m  
位置处于破碎带、夹层或软弱面
德能服人,才能治人。
离线不羁的风

发帖
166
土币
6021
威望
63
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-15
看你的图片应该是纵向裂缝,围岩条件不好,存在偏压,原因我认为是:由于偏压或地质条件不好影响,可能是设计有些问题,或者实际施工中偷工过多,导致支护结构刚强度均不够,进而二衬开裂。这种纵向裂缝很严重的,说明二衬已经承受很大力了,后续发展很可能导致二衬失效、坍塌了。处理措施很多了,当然主要是围绕两方面:一是改良底层、二是加强支护!
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线liwei235

发帖
61
土币
7995
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-20
洞口浅埋+偏压导致围岩自承能力差,对二衬的荷载太大了
走向成功
离线dousk

发帖
322
土币
5
威望
296
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-21
隧道开挖后,应力重分布造成二衬受力不均,施工中可能存在初支与围岩不密贴,存在应力集中点,可通过雷达检测,衬砌后面是否存在空洞,检算二衬在偏压条件下受力是否安全。
献花是一种美德,向帮助你的人献花吧~~~
离线changzufa123

发帖
82
土币
10650
威望
136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-16
纵向裂缝,明显是由于二衬强度不足造成的!