隧道拱顶下沉量测方法根据设计点数及位置不同有不同方法,但主要是通过水准仪和全站仪测量,但对于高度很高的隧道,水准仪测量不适用,采用全站仪如何测量的较为精确呢?
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-03-28
离线gongliu830

发帖
628
土币
19369
威望
4113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
回 楼主(dengchengfa) 的帖子
拱顶下沉不是用全站仪吧,好像有专门的仪器,就是那些位移计啊什么的
离线huzi1985

发帖
392
土币
10321
威望
728
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
我们用的是水准仪,不过很麻烦
离线ungeo

发帖
153
土币
2731027
威望
310
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-21
两种:
(1)水准仪,挂钩方式
(2)全站仪,反射片方式。
操作上,肯定是水准仪复杂一些,隧道内监测环境差,容易导致一些人为误差。
总体上,采用高精度的全站(至少1秒或更高精度),效果是比较理想的。
离线xjypolockn

发帖
38
土币
1205
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-22
隧道拱顶太高了,挂钢尺不好挂上去,利用全站仪贴反射片,测量数据不准确 而且容易被爆破破坏。
变形大的话(5cm)以上可以测出趋势,太小了就不行了。