管底、管顶均用布塞在管内~

接口处连接先涂pvc胶水,再拧螺丝,再缠防水胶布~

这样做过之后管内装水测试,管底和接口处还是有水流出来~

测斜管接头防水是不是应该一点水都不能漏?

还是说允许有一点漏水,只要泥浆进不去就行?
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-05-23
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-30
非也,测斜管密封最终的目的就是保护测斜管里的滑槽完整,如果没有密封严实,但却有效阻隔颗粒或泥质杂物,渗入的液体对测斜管、测斜仪探头没有腐蚀的话 ,问题也不大。常用的办法是,孔底孔口封堵,连接处封上高压防水胶带,下完后向孔内注清水,减少管内外压差。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-05-23
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-31
楼上的同志说的非常好,我觉得非常深刻,请各位把这项工作落实到位,真抓实干!
离线erkquan

发帖
48
土币
161842
威望
136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-22
我们直接就用透明胶布啦,后来进行测试,也没问题的。