只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-11
— 本帖被 leijianhua 执行提前操作(2010-05-07) —
各位专家,请教大家一个问题,在地铁施工监测中,冠梁顶的水平位移用什么方法,什么仪器才能又快,又准确的测量,并且满足精度要求。(假设基坑400米长)            谢谢!
离线wangxq08

发帖
96
土币
1937
威望
368
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
可以试试用收敛的方法,速度比较快,精度也高,但要基坑两侧条件接近,基坑长度不要太宽的情况!
离线yangguang_55

发帖
34
土币
117
威望
270
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
我也遇到了相似问题,但是一直想不出好的方法
离线雪珠

发帖
167
土币
1
威望
929
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
回 1楼(wangxq08) 的帖子
收敛? 那确定不了是哪一边在变形啊.....
奔跑在追求的尘土
  一脸风雨。。。。
离线雪珠

发帖
167
土币
1
威望
929
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
视准线法,很适合地铁基坑,效率高,准确
奔跑在追求的尘土
  一脸风雨。。。。
离线wangxq08

发帖
96
土币
1937
威望
368
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-12
如基坑400米,用视准线法,需要将基准点设在基坑影响范围之外,视线会很长,误差很难控制。
离线xiuzhuanyou

发帖
39
土币
1496
威望
310
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-13
测站法+小角度法,个人认为比较合适,精度好,效率高
离线huanghuai07

发帖
119
土币
858
威望
641
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-13
如果视线不长,可用视准线小角法。如视线较长,可用小角法与观测点设站法结合使用,只需仪器一次设站加改正来完成所有观测点位移的测算。
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1642
威望
2393
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-15
小马,王老师,都发文了。
值得学习。

请问6楼老兄,“测站法+小角度法”是如何实现的,假设在基坑长边中点附近增加测站,如何进行各点的水平位移计算?
离线dwhuang

发帖
349
土币
5347
威望
2950
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-09
对,有做过的朋友给个好的建议
离线iceman8613

发帖
72
土币
591
威望
543
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-08
小角法   很不错  又快
离线luo5zr

发帖
28
土币
3545
威望
81
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-15
这是一个很简单的基坑呀!
用全站仪一站搞定!说实在的,我从来没用过小角度法观测,原因:感觉那是全站仪出来前,前辈们就经纬仪想出不得已的办法。
用全站仪,一站测下来,变形量从坐标上就可直接看得出来!哪用搞那么复杂!