    现在在用CX-3C型基坑测斜仪进行滑坡监测。现在遇到一个问题。
    在数据处理的同时,应进行数据可靠性的分析,通常的分析方法是“查和”,即将两组读数(A+A-)相加。
    我发现我的测量数据的A+和A-相加的结果在距离孔底33m处有突变。而且七个孔都是奇怪的在距离孔底33m处有突变,例如,从孔底算起,0至33m,A+和A-之和为-4mm左右。33m至孔口,A+和A-之和为+7mm左右。
    目前已经测量近十次了,每次测量每个孔都有这个问题。
    我给武汉的厂家打电话,他们的回答是不用进行“查和”分析。。。


    从计算结果和累计位移图形显示上来看,33m处并没有什么特别的地方,但是测量这近十次,出现了几次较大的负位移情况,不知道会是什么原因。


小弟在这里先谢谢了!


问题解决了,经验不敢独享,特此更新。
出差回来找到厂家,当面对质,才找到真正的原因。
是CX-3C有些批次的软件有缺陷,在记录数据的时候,只能记录33个数据,33个数据之后,相当于就重新记录了。
所以造成的结果就是,从孔底算起,0~33m的查和值稳定在一个数附近,33m处~孔口的查和值稳定在一个数附近。
据厂家说,只是有个别早期生产的CX-3C的软件有这个缺陷,之后的软件都已经修复这个缺陷了。
再次多谢大家的解惑。





2条评分土币+15
hipengfei 土币 +5 - 2011-07-22
yuanap 土币 +10 - 2011-06-01
岩土——边坡
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
难道是潜在滑移面(软弱带)位置
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线assange

发帖
117
土币
333
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
看贴回帖,是一种很好美德.楼主加油。
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8975
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-02
回 1楼(yuanap) 的帖子
应该不是的,从累计位移图上看,33m处没啥问题。另外,不同高程的分散分布的七个孔不会这么凑巧都在精确的33m处吧。
我现在都搞不清楚(A+,A-)求和进行测量可靠性验证的标准到底是什么了。
貌似查到有些仪器是要求和值比较稳定,测量数据才可靠。
还听说有些仪器是要求和值小到一定程度,测量数据才可靠。
版主帮忙了。

岩土——边坡
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-03
我觉得不可能存在滑动的问题,应该是仪器本身存在问题,可以拿到其他工地去做一次,看看是否还是存在这种问题。数据分析中,查和是必须的,估计你被厂家忽悠了。
我想学习更多的东西
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8975
威望
290
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-03
引用第4楼yuanhan于2011-06-03 09:03发表的  :
我觉得不可能存在滑动的问题,应该是仪器本身存在问题,可以拿到其他工地去做一次,看看是否还是存在这种问题。数据分析中,查和是必须的,估计你被厂家忽悠了。


多谢了,请看一下我三楼的话,请问一下,你知道我这个型号的测斜仪的查和如何判定吗?



岩土——边坡
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-04
Re:回 1楼(yuanap) 的帖子
引用第3楼kobevsjay于2011-06-02 23:14发表的 回 1楼(yuanap) 的帖子 :
那有没有可能你的测斜仪的导线在33m位置有问题呢?

就是说33m长度出现问题,导致所有的孔都在33m出现数据不稳
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8975
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-04
Re:Re:回 1楼(yuanap) 的帖子
引用第6楼yuanap于2011-06-04 11:40发表的 Re:回 1楼(yuanap) 的帖子 :
那有没有可能你的测斜仪的导线在33m位置有问题呢?
.......

多谢回答了,个人感觉应该不是导线问题,毕竟不是33m处有问题,而是从33m处为分界线,上下两部分不符。


岩土——边坡
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-15
测斜仪数据是要进行0,180度数据的检查和,这个主要是消除仪器和观测误差,按道理0和180的测值应该为0,但是由于一些误差存在,这个数据其实都不是0,可能为某一个数据段,比如可能在5到30之间等等,检查数据时,你主要看整个孔每个测点的检查和是否在某个数据段内,比如你期望的是5,其实0到10之间也都算合格,这是有一个范围,但如果某一测点的检查和达到100或更大,也就是突变,可能说明这个点数据有些问题,有时候需要人工修整,最好是在你对这个孔连续测几次都,观察每次数据的检查和在那个范围内,把这个范围定为标准,以后如果在某点偏离这个范围非常大时,在观测时发现了,就立马从新再测下这个测点。检查和也就是观测的一方面,另外标准差也可以判断某点数据是否观测异常。一般异常跟你观测时提放传感器的速度等等都有关系,毕竟是加速度传感器,速度影响比较大。
1条评分土币+10
zfclassic 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2011-08-30
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-15
另外不要用位移的检查和,要用原始观测数据的检查和。一般计算位移时,是两个原始观测数据的平均值。
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8975
威望
290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-15
引用第9楼woody007于2011-06-15 10:31发表的  :
另外不要用位移的检查和,要用原始观测数据的检查和。一般计算位移时,是两个原始观测数据的平均值。

多谢您的细心解答,但是你这句话我没明白。
我利用CX-3C的说明计算的过程是:

V正:  正方向测试值 (对准基坑内方向为正)
V负: 负方向测试值 (对准基坑外方向为负)
V⑴: 第一个点的测试值  V⑵: 第二个点的测试值


基本公式:V⑴= (V正-V负)÷2               V⑵=〔(V正-V负)÷2 )+V⑴   
                    V⑶=〔(V正-V负)÷2 〕+V⑵   依次累加  (一米测一个点时不÷2)
                    V⑴变化值= V⑴测试值- V⑴测试初值  
                    V⑵变化值= V⑵测试值- V⑵测试初值
                   V⑶变化值= V⑶测试值- V⑶测试初值   (依次对应相减)

我的查和验算是通过把一个孔的每个测点的V正和V负相加,不知道这样对不对。V正和V负就是原始的观测数据。








岩土——边坡
离线kobevsjay

发帖
202
土币
8975
威望
290
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-15
引用第8楼woody007于2011-06-15 10:29发表的  :
这一点我有点儿不同的看法,我感觉这个应该是和仪器有关系了。通过我自己的测量,还有其他朋友的数据,应该能得出CX-3C这个仪器的查和值不是固定不变的。
比方假设这个月你对一个孔测量的查和值一直稳定在1左右,通过测量时间的延长,可能在两三个月后,同一个孔的查和值就会变的稳定在15左右。
我和我朋友在两个工地,同样用CX-3C测斜仪进行测量,都出现有这样的情况。所以像您说的,测量几次,定一个范围的标准,我感觉这个标准是不好定的。
而且我的情况更加糟糕和令人不解。同一个孔的从孔底算起0~33m查和值稳定在一个数值附近,33m~孔口的查和值又会稳定在另外一个值附近。
7个孔测量了一个月,全部是33m处突然变化。但是从测量结果看,33m处的图形没有任何异样。
呵呵,这个就没法和朋友的数据对比分析了,因为他的孔不到33m。