论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3575阅读
  • 8回复

新手问一下测斜管的埋设后管口的保护问题~ [复制链接]

上一主题 下一主题
离线urbwolf
 

发帖
26
土币
132
威望
252
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-13
请问一下桩内布设的测斜管,管口与桩的钢筋笼同高么?

怎样保护管口才能让管内清洁同时不容易被破坏啊?
发帖
6
土币
115
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
不被破坏的可能性很低,在管内部接近钢筋笼口的位置放一个袋子,可以防止破坏后泥土的进入。破坏与否关键要看以后围檩造设时是否注意。
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-10-01
以学习为主,结合理论,在实践中摸索前进
离线huanghuai07

发帖
119
土币
858
威望
641
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-13
在测斜管上端口,外套金属管或硬质PVC管,外套管长度应满足以后浮浆混凝土凿除后管子仍插入混凝土中。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-10-01
离线maguoxiao

发帖
59
土币
3938
威望
304
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-14
与钢筋笼顶一样高,还是可以起到一定作用的。           
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-15
引用第1楼八尺仓月21于2010-01-13 09:10发表的  :
不被破坏的可能性很低,在管内部接近钢筋笼口的位置放一个袋子,可以防止破坏后泥土的进入。破坏与否关键要看以后围檩造设时是否注意。

同意
离线天策将军

发帖
42
土币
253
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-30
回 楼主(urbwolf) 的帖子
管口比桩的钢筋笼低20厘米    大概头尾都是
离线天策将军

发帖
42
土币
253
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-11
回 maguoxiao 的帖子
maguoxiao:与钢筋笼顶一样高,还是可以起到一定作用的。 [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情] (2010-01-14 10:40) 

找死  (12年的小工)

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-26
不会吧,我一般是要比钢筋笼高个20公分左右,因为一般破桩时容易损坏测斜管,另外在浇筑混泥土时在测斜管上套入较硬质的金属套管,可以在破桩的时候起到一定的保护作用,埋设好之后要用盖子把测斜管管口盖住,以免杂物落入孔内,最好在埋设测斜管的孔口位置挂上醒目警示牌。
离线mgzhu1234

发帖
7
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-23
1,你是状体测斜还是土体测斜?
2,桩体测斜只需要比灌梁高出2cm,加盖保护就行
3,土体测斜最好砌个保护墩,让管口低于墩子顶部,然后管子加盖保护,墩子放个铁板盖住就行
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站