桩基工程受季节气候、周边环境或工期紧的影响,往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工,尽早发现桩的施工质量并及时处理,同时考虑到低应变的检测内容是桩身完整性,对混凝土强度的要求可适当放宽。但是如果混凝土龄期过短或强度过低,应力波在其中的传播衰减加剧。同时,桩的龄期过短,强度过低,将降低应力波在混凝土中的传播速度,影响对完整性的判别。因此,对于低应变检测,混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。
众所周知,桩周土的阻抗对反射波信号有较大的影响。预制桩不会涉及龄期或强度问题,一般认为预制桩完整性检测的最佳时间是刚打入土体不久,当桩周受扰动土的固结还没有完成,土阻力比较小的时候。土阻力比较小,反射波的能量衰减就小,测得的信号清晰,提高了曲线分析的准确度和可靠度。同时,由于低应变检测进行的时间早,可以为后续检测方法提供较好的技术参数,使后续的检测方法(如单桩竖向静载荷试验、高应变动力检测等)更具有针对性。