管桩低应变检测能否马上检测? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线无冕之王
 

发帖
2
土币
69
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-24
— 本帖被 叶工 执行取消置顶操作(2015-07-17) —
管桩低应变检测能否马上检测?
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 管桩可以,反正全部打完估计也是好几天后了 2012-08-22
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-25
低应变检测是可以的
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-27
不能马上检测,应该有休止时间,具体可参照《建筑基桩检测技术规范》3.2.6
离线zxg5223648

发帖
121
土币
510
威望
104
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-01
按规范是有休止期的呢,那是对承载力有影响,对桩身完整性应该没有影响的呢
离线chiaotung

发帖
1542
土币
904
威望
1237
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-02
低应变是可以的
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线感觉瞬间

发帖
122
土币
1372
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-04
低应变应该是可以的
离线suns777

发帖
45
土币
814
威望
241
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-04
规范说有休止期,不过一般打完就做的也不少
离线sardine

发帖
45
土币
101
威望
98
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-13
如果地质条件不复杂的话,我觉得马上检测问题不大
离线sjtubillfigo

发帖
177
土币
34
威望
489
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-13

桩基工程受季节气候、周边环境或工期紧的影响,往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工,尽早发现桩的施工质量并及时处理,同时考虑到低应变的检测内容是桩身完整性,对混凝土强度的要求可适当放宽。但是如果混凝土龄期过短或强度过低,应力波在其中的传播衰减加剧。同时,桩的龄期过短,强度过低,将降低应力波在混凝土中的传播速度,影响对完整性的判别。因此,对于低应变检测,混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa
众所周知,桩周土的阻抗对反射波信号有较大的影响。预制桩不会涉及龄期或强度问题,一般认为预制桩完整性检测的最佳时间是刚打入土体不久,当桩周受扰动土的固结还没有完成,土阻力比较小的时候。土阻力比较小,反射波的能量衰减就小,测得的信号清晰,提高了曲线分析的准确度和可靠度。同时,由于低应变检测进行的时间早,可以为后续检测方法提供较好的技术参数,使后续的检测方法(如单桩竖向静载荷试验、高应变动力检测等)更具有针对性。
1条评分土币+50
叶工 土币 +50 我是大评委,评分给态度 2015-07-17
离线allenmact

发帖
99
土币
816
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
楼上说的是灌注桩的,管桩的还是可以的
离线dabandie

发帖
255
土币
85
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-17
对于预制桩,沉桩后可以马上进行低应变检测,不像静载还需要休止时间,越早进行低应变检测,越能发现桩本身的问题
1条评分土币+1
yedc 土币 +1 - 2012-08-05
离线beattie09

发帖
18
土币
169
威望
9
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-23
低应变是测桩身的。。。管桩当然没问题。。。何止期是跟承载力有关的。。。