论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3031阅读
  • 4回复

关于隧道拱顶沉降监测,请各位指点一下!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shuangma
 

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-11
— 本帖被 leijianhua 执行提前操作(2009-04-12) —
我现在在做地铁隧道监测,由于地质较差,采用台阶法开挖,中间留有核心土。我布监测点的时候一般是离掌子面最前面5米左右,可是最前面的只有上拱架,拱架很容易下沉,而且沉得很厉害,我感觉这不是变形,是刚安上没有稳定的原因,是不需要算在拱顶沉降里面的!
另外产生一个问题啊,我感觉监测是监测隧道的变形,不是所有的移动(包括上面说的没有稳定的情况),施工的拱架外放多少跟拱顶沉降没有关系的,不能说拱顶沉降2cm,你拱架就外放3cm吧,沉降2cm应该是隧道初支后变形2cm。
关于这些问题希望哪位仁兄能帮忙梳理一下,最最前面那榀拱架有没有必要测,我对隧道监测的理解对不的!
1条评分
leijianhua 土币 +20 2009-04-11
离线zhipenghuang

发帖
168
土币
2
威望
1266
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
拱顶沉降观测和围岩收敛观测挂钩都应植入围岩内,测出的位移才是围岩的收敛位移和拱顶沉降
离线shychen08

发帖
45
土币
306
威望
171
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
我也正在做这个方面的监测啊,可是我们不是把挂钩植入围岩内而是把它埋在初衬的混凝土中!这个变形应该和植入围岩中的监测变形同步吧?
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
你可以选择比较长的挂钩,有时要喷射混凝土支护,这种情况都要把挂钩下的连杆加长,但锚固头一定要锚固到围岩里面,否则测值肯定有问题的。而且你这个断面距离掌子面有5m,距离有点大了,一般要在1~2m就要埋设。不过楼上说衬砌后的混凝土里埋设,这种就没必要了,既然都已经衬砌了,收敛变形做为开挖阶段的临时观测也就结束了,除非有特殊要求或洞子做高压固结灌浆,需要监测抬动变形。
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-07
完全同意楼上的所说,刚性衬砌不需要收敛观测了。
仁者无忧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站