高应变分析过程中,桩侧土质主要为卵石层和砂岩层,输入桩侧阻力和桩端阻力比较大,拟合结果很大,应该怎么处理比较合理。经规范经验公式计算出来的结果也很大,怎么办?求各位大侠帮忙。。。
真实生活每一天!
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
测试的打击能量足够大吗?桩身打动了吗?残余位移多大?是嵌岩桩吗?曲线形态如何?
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-19
关健是贯入度要达到2-6mm,一般大桩和长桩,特别是端承力较大的桩较难打动。尤其是锤重较满足要求。