[热点探讨]桩基钻芯法问题探讨,29.7MPa是否满足C30的设计要求。 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-14
按照行规《建筑基桩检测规范》(JGJ 106-2014)P30,砼芯样抗压试验强度精确到0.1MPa,现经抗压试验,经修正后得到某桩桩身砼芯样抗压强度代表值为29.7MPa。
问题:29.7MPa是否满足C30的设计要求?
说法1:按桩基检测行规精确到0.1MPa,则29.7MPa<30.0MPa,不满足C30的设计要求。
说法2:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) P4 ,C30=30N/mm2,29.7应该修约至精确到1MPa,则修约后强度代表值为30MPa,满足C30的设计要求。
请问上述哪种说法正确,可以作为检测报告中的最终结论?
离线西风古道

发帖
66
土币
397
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-14
强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa
离线西风古道

发帖
66
土币
397
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-14
强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa
在线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-14
不满足。。
Welcome to beijing!

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:不满足。。 (2022-03-14 15:20) 

谢谢,规范要求精确到0.1MPa,所以我也认为不满足。这个问题僵持不下,有的同志不太容易被说通.。。。

发帖
297
土币
713
威望
35
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-14
桩基础抗压验算及配筋?
差这么点,建议还是多拿几组回来检测下,一根桩那么多钱,不能因为试验过程的一点误差导致废桩吧,再者说抗压过程是否规范也是个问题。
正在鉴定中···
离线小月哥哥

发帖
37
土币
663
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-26
个人觉得按基桩检测技术规范判定比较合适,混凝土设计规范的相关规定对上部结构或许更适用。地面上部结构混凝土与隐蔽的桩身混凝土环境还是有差别的。个人之前也发了一个关于钻心法的求助,如果楼主方便的话,希望可以请教一下楼主
离线wjx963560539

发帖
402
土币
1465
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-02
强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa