各位同行说说监测工作中水准测量视距的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leijianhua
 

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-25
— 本帖被 leijianhua 执行提前操作(2009-10-25) —
在以前的监测过程中,我们的水准测量成果表上面是不要求视距,只要固定测站就好了;后来测量成果表上面要求反映视距,我们的做法是在第一次测量的时候计算出视距,以后也是固定测站,视距都是写的第一次测量的视距。但是实际上不可能每天所有的测站都能固定,因为工地上的土方车、吊机、挖机影响的原因,我们的转点也是经常变的。
现在听说区质检站检查说是统一要读视距,按照规范要求,二级水准监测网的前后视距较差不超过2米,前后视累计较差不超过3米,这么如何能够做到,因为工地上的土方车、吊机、挖机还有工地围墙、堆物等各种原因,每天的测点都会有变化,如何能达到这个要求,有的工地可能还好点,有的工地就很难说了,比如我原来做的一个工地,由于场地狭小施工方都是把土堆在基坑边上的,还有钢筋木板等材料,有一半多的测点都测不到,如何控制视距。
再说,监测不比线路测量,有他的特殊性,监测要的是相对的变化量,固定测站就可以抵消一部分误差,再加上线路一般都很短,前后视距不等引起的误差很小,而且我们的I角控制在12秒内也是为了把这种误差将到最低   。 还有一个问题,即使测量视距也只能是线路点(转点),还有其他的散点(一般我们一个测站要测好多点的)的误差如何消除,这样还不是达不到要求吗?

那请各位专家说说还有没有必要每次都测量视距,如何做到前后视距差达到要求,各位在工地现场都是如何做的(据我所知,上海监测好像没有每天都测量视距的)
[ 此帖被leijianhua在2009-10-25 08:40重新编辑 ]
离线huanghuai07

发帖
119
土币
858
威望
641
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-29
个人觉得没必要每次都测,主要是i角控制较小(本人用的仪器i角约5秒左右),测站、线路基本固定应该可以了,正如楼主所说,监测的是相对量,各次测量间的误差可以抵消一部分。
1条评分
leijianhua 土币 +50 - 2009-10-29
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-29
现在不只是要求测视距,甚至还要求每个点往返测两次(符合),真要命,不知道那些检查的哪根筋搭错了  也没哪个规范说要测两次啊 ,郁闷  原来都是测闭合或者符合就可以了
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-02
转点倒过来的时候尽量等视距吧,至于碎部点测量没必要的,尽量同一测站咯
离线saintone

发帖
3
土币
616
威望
31
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
主要还是为了控制i角误差的,校准一下看看i角有多大心里就有数啦
欢迎大家共同交流
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-11
回 4楼(saintone) 的帖子
我们i角控制的很小的,一般在10"以内的
离线yhrtm0401

发帖
57
土币
1273
威望
491
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-11
要看是什么等级的基坑监测等级~仅个人观点
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-17
回 6楼(yhrtm0401) 的帖子
是二级基坑 ,方案上面是按二等水准测量要求执行
离线yedc

发帖
54
土币
1140
威望
294
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
质检的,不是测量专业的,都是套规范来要求的,不考虑下实际情况。没次固定线路固家位置观测,结果都不存在i角误差的影响了