JGJ120-99建筑基坑支护技术规程  5.3.1  水泥土墙的截面模量该怎么计算?特别是当我采取格栅式布置时我该怎么计算??求助! l:UKU!  
还有水泥土挡墙里面的加强墩、重力墩指的是那部分呢??
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32378
威望
126
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
沙发!!我也想知道
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-14
首先得说,你采用模量难道想计算墙体本身变形?算这个没有用。水泥土墙要核算稳定性,这个不需要这个模量;然后断面强度要核算,这个是通过置换率满足的。这种围护最大特点是整体变形大,即沉降和墙顶水平位移大。这个是通过控制开挖深度和被动区加固满足的,也不需要模量。所以,你不必知道这个问题。
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
断面强度验算有通过置换率的,这个我可以计算。  我只是想问下规范中的这个系参数是怎么计算的。 1DcBF@3sWG  
而且,断面强度的计算,除了置换率外,应力也是该计算的吧?
离线xingyang

发帖
693
土币
5
威望
1832
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
沙发!!我也想知道
离线合亚杰

发帖
331
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-08
学习了
离线科技大虾

发帖
383
土币
87
威望
2503
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-17
选取标准断面,按照等刚度原则将格栅水泥土墙折算成等厚度(就像求管桩的截面模量),然后根据材料力学的w=b*1/6(假定计算长度为1m) 6<\dQ+~  
这是我的理解,不知道你是否是你想值得的。
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-22
W=b*h*1/6吧?这部分确实很麻烦,最后无论怎么算也不可能超过水泥土无侧限抗压强度0.8MPa的