[求助]护坡桩锚杆预应力取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hy555
 

发帖
306
土币
1944
威望
1970
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-26
请教下给位一般15米长,锚固段9米的预应力锚杆,预应力应取多大啊 ,有预应力取值表吗?
离线hy555

发帖
306
土币
1944
威望
1970
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-26
这几天学做设计请高手指点下
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-27
预应力取值一般就是最后施工时的锁定值
不卑不亢,谦虚谨慎
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-27
能取多大,与地层有关,据地层定完后,再定材料
离线scwuliang

发帖
135
土币
4544
威望
303
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-27
根据变形控制需要,和锚杆的内力设计值有关的,一般可取0.65~0.85锚杆内力设计值。
离线fengyujin

发帖
18
土币
9
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-27
99基坑支护规程4.4.5条规定,锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50—0.65倍。轴向受拉承载力设计值的计算参照4.4.3计算
离线名花吐秀

发帖
35
土币
324
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-30
回 5楼(fengyujin) 的帖子
fengyujin:99基坑支护规程4.4.5条规定,锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50—0.65倍。轴向受拉承载力设计值的计算参照4.4.3计算 (2012-04-27 21:34)  7q:;3;"9  
);?tGX  
专业,我学习了!
沉稳、细心、胆识、大度、诚信、担当