只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-21
      我们这一地连墙工程,地连墙成槽深度60多米,土层情况是上部粘土、粉质粘土,25米以下出现大量粉土、粉砂,成槽过程中,粉土、粉砂很多都混入泥浆中,泥浆通过循环、净化也能除去一部分砂子,但成槽完成后,下钢筋笼、测成槽垂直度的过程中,泥浆中未除去的泥沙沉淀,导致沉渣厚度很大。于是采用正循环的办法来除砂,但很难除干净,,于是又考虑使用反循环工艺来除沉渣,但反循环需进特殊设备,成本代价比较大,请教大虾们有什么高招吗? +PO& z!F  
    另外请教一问题:地连墙设计、施工都是以一个槽段为单元的,也就是说每4-8m为一幅地连墙,地连墙承担侧壁的土压力及基坑周边的堆载荷载,试问,如果某两幅地连墙受到的侧压力差别很大,两幅地连墙之间的施工缝错开,从而导致地连墙渗漏水怎么办? iz-O~T/^  
    第三个问题:我们这基坑深度大,最深达28.9m,如果在基坑开挖过程中,基坑周边土体挤压地连墙从而使地连墙发生侧向位移,进而使坑内被动区土压力增大,这有可能使靠近基坑周边的工程桩发生偏斜;另外在基坑开挖过程中,机械荷载行走、作业,也有可能挤压坑内土体进而使坑内桩体发生偏斜,这种情况该如何预防?工程桩一旦发生偏斜,该如何将其纠正? _K~?{".  
新手请教,各位大虾见笑了
2条评分土币+13
wuxinrui 土币 +3 - 2013-10-30
说话的石头 土币 +10 - 2010-11-22
离线lijiacyj

发帖
145
土币
340
威望
52
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-22
怎么没人回答啊,期待中
lijiacyj
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
回 1楼(lijiacyj) 的帖子
1 不能考虑成本,还是建议反循环清渣 0 .p $q  
2 压力差不吭能很大,设计应该考虑了。深水是有可能的 6UJBE<ntj  
3 最好不要偏桩,尽量保护好。在允许和在范围内应该没有事的
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
1、反循环也不是很特别的设备,这里成本应该在第二位;如果是上部20米左右是砂层的话正循环还可以考虑。 %<muVRkB\  
2、开挖应该是逆作法施工。 Rt:PW}rFf  
3、钢筋笼可以分两品使用直螺纹在槽口对接。(施工难度比较大,对接时间比较长)
23d6
离线huz305

发帖
420
土币
4544
威望
1134
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-23
看看,学习
离线zhjwei860302

发帖
405
土币
10961
威望
302
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-27
新手,学习学习
放宽心,乐观活,谨慎行,努力学!不放弃,要自信,有希望,向前走!
离线sunlin713

发帖
92
土币
7266
威望
383
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
1、清孔必须采用气举反循环,才可能达到效果。泵吸反循环在地连墙施工中极易堵泵。 9%qMZP0]  
2、接头可用高压旋喷处理渗漏问题。 F udD  
3、加强钢撑,确保基坑不变形。一旦变形,极易产生工程事故。 $hQg+nY.  
   如有桩偏位,小直径桩可采用单边掏土单边挤土措施来纠偏;大直径桩可能就没法处理了。
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-25
嘿嘿,楼主的伟大在于和我们分析资料!!
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5569
威望
77
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-07
还是要反循环,正循环是做样子