    刚遇到一个工地,基坑深度4-5米,场地是开挖山体形成,其中北侧为开挖山体边坡,高度约50米,分四级放坡,采用了锚喷及格构梁支护,一、二级边坡坡度均在65-70度,锚杆长度约9米。现要在山体边坡坡脚开挖地下室,地下室边线距离山体开挖已支护边坡坡脚约4.0m,请问下这个局部附加荷载应该怎么定。请高人指教下。
离线风子

发帖
423
土币
3620
威望
959
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
自己坐个沙发。。
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-28
应该按坑外边坡岩土体的自重总应力取吧!现有自然地面看成基底,局部附加荷载就是基底有效应力。
离线风子

发帖
423
土币
3620
威望
959
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
这样不是取值太大了啊,有点不靠谱啊。
离线tanj10402

发帖
93
土币
2367
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
没碰过到过这种情况。但直观的想主控因素应该在整体稳定性,山体原为支护稳定,开挖基坑过程中会改变山体边坡的整体稳定滑动面,建议按整体稳定控制。这种情况局部稳定问题应该不大,间距4m开挖5m深,山体压应力劈裂角在开挖范围内区域较小,主要是坑底局部应该做加强处理,防止隆起。 qR{=pR  
只是主观的想象,没做过这种工程,希望此贴顶起来,共同学习一下
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-30
个人觉得是不是把山体放坡及其锚杆支护情况合在一起建模计算。
离线风子

发帖
423
土币
3620
威望
959
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
建模肯定要一起计算的,整体稳定性还是比较重要。
离线swim2005

发帖
73
土币
76
威望
-137
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01
路过,期待高手解答