论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2539阅读
  • 10回复

高压旋喷桩施工会对边上的基坑造成变形吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-15
在一个新开挖的基坑边上约8米的地方施工旋喷桩,已开挖的基坑设计挖深9.2米,设置二道混凝土支撑,800直径灌注桩支护,外设两排700直径搅拌桩止水。现开挖到6.2米,在准备作第二道支撑,其边上距离8米处又在施工旋喷桩,在旋喷桩未施工前,基坑测斜变形在1.8cm,旋喷桩施工第二天,变形达到4.8cm,会不会是旋喷桩施工造成的?已经达到报警值,是否需要特别处理? jC)lWD  
在基坑开挖及旋喷桩施工范围内的地质,都在淤泥质粉质粘土上,该土层厚度达25米厚 d/Z258  
1条评分土币-1
spaceboy 土币 -1 - 2012-05-29
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
回 楼主(batu9926) 的帖子
应该是旋喷桩施工造成的。桩长是多少?地下水位?
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
应该很不错的啊 uF!3a$4]  
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
回 1楼(北侠) 的帖子
支护搅拌桩桩长18米,新施工的旋喷桩桩长也是18米
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
立即停止旋喷桩施工,进行监测。稳定后也要注意旋喷桩施工速度和顺序,并建议加速凝剂。
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
出现了严重的问题,这个问题比较低级。赶快在基坑外边与高压旋喷桩之间打应力释放孔。
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-14
应该是高压旋喷桩引起的。估计高压旋喷桩采用的不是三重管法。应立即停止施工高压旋喷桩,严密关注监测数据变化,以确定后续处理办法。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-28
就是施工高压旋喷引起的,调整施工方案吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线yanbincisco

发帖
235
土币
93
威望
780
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-30
高压旋喷桩的一个缺点就是挤土压力太大,我觉得对于有高差的地方施工或者是对位移要求很严的地方均需要慎重考虑,尤其是基坑开挖后施工旋喷桩,他的挤土压力造成的位移很大,有的甚至超过了警戒值,所以方案考虑的时候应该是未开挖前就应该施工旋喷桩,经验啊。
做一个有用的人
离线yanbincisco

发帖
235
土币
93
威望
780
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-30
目前我也在弄一个选喷桩的施工项目,主要是调整与边缘的距离,同时使用跳打技术吧,打泄压力孔的作用不是很大,因为是整体的挤土压力,我看还是用小型挖掘机挖一条卸力沟槽更加实际。
做一个有用的人
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个