我也遇到这种情况,长100m,宽30m的一个长方形基坑,地层为稍密、密实卵石层,渗透系数为22m/d,降深要求15m,沿长边方向均匀布置13口降水井(根据勘察报告的参数进行单井出水量计算,结合周围基坑降水经验确定,),井深30m,井管为钢筋混凝土管,降水20天后,降水井里的水位为20m左右,降水井附近的桩孔(一般离降水井2-10m)的水位一般稳定在10m左右,请问这是怎么回事啊,求指教
离线laladlut

发帖
547
土币
549
威望
681
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
把泵再向下放一些,还可能是洗井没有洗好,井管采用无砂混凝土管或是钢筋骨架+竹片
离线snailgxf

发帖
446
土币
1612
威望
237
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-10
施工上找问题,可能是洗井问题,滤水管遭堵了。

楼主留言:

那要是滤水管堵了,一般有什么处理措施呢

岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线snailgxf

发帖
446
土币
1612
威望
237
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-12
回 2楼(snailgxf) 的帖子
snailgxf:施工上找问题,可能是洗井问题,滤水管遭堵了。 (2012-03-10 23:04)  'mMjjG9  
Qx`~g,wk8  
洗井。。。
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线kasg

发帖
1
土币
131
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
渗透系数给小了   混凝土管渗透性太差  30m宽 井要四周布 不是单边布
离线ccggtt

发帖
22
土币
8125
威望
-3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-14
滤料没填好
离线dongcy

发帖
3914
土币
8671
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-26
把泵再向下放一些,还可能是洗井没有洗好,井管采用无砂混凝土管或是钢筋骨架+竹片