x
$zKzfHW 8B#GbS
K yx<WSgWZ[ 现在是这情况;
kee|42E 新开挖基坑深22m,距一期已有建筑物距离为9m;一期建筑物深18.6m,桩锚支护。
??i4z[0M 二期支护的大角度锚杆长度33m,50°大斜角插入一期建筑物下地基,设计值为700KN。
v
(2GX brZ sAQ+k 现在是基坑支护锚杆(图示)打了12m长后,碰到一期的护坡桩,偏角度和上下都碰到护坡桩等障碍物等,。。。
((^sDE6( wfP5@ !I 如果不布设该道锚杆的话,基坑变形过大、失稳。。。
3tmdi 3s 现在一种建议是,锚杆就打12m,但加密锚杆道数,2m一道,但目前锚杆已经很密了,(图里面没有把下面几道锚杆画出来,锚杆间距是4.5m);而且也不够。
'vbc#_; 2、把9m的土挖掉,这是不可能的。
V`-vR2( 2Gs$?}"a nWvuaQ0} 请问这种情况怎么处理?
{h KjD"? I
Nc^L 谢谢,祝大家新年快乐!
_6Eu2|vM&