我把基坑情况简要概述如下: |C;=-|
1、地质情况: Xy|So|/bKd
该场地原为围海造田场地,地基处理为强夯 n71r_S*
土层自上而下为:素填土9m——淤泥3m——强风化砂岩(未钻透) l[mWf
勘察单位未提供相关土体力学参数 #l\=}#\1Wb
2、水文情况 =1FRFZI!j
上层滞水赋存填土中,水位和海水潮位及降水有关,埋深在2m左右 v}}F,c(f
3、周边建筑物情况 }>pknc?
北边、南边为空地,西边6米处为一海堤,东边隔6米处为一港口大道,四周无重大建筑物 5Md=-,'J!
4、基坑大小 [i21FX
基坑内拟建一泵房,基坑尺寸分别为12x12x12m,基坑深为12m %B2'~|g
E<{R.r
请问大家,如何支护? CTB~Yj@d+
u:6Ic)7'
我现在准备用 排桩(嵌入10m)+单排搅拌桩止水(桩长14m,桩径0.7m,咬合0.3m)+三道角支撑(这个我还不懂怎么设,大样图也不懂怎么画,未在现场看过这种支护形式) e8>})
f
O}pj:
请教大家,这个方案合理吗??经济吗?? ''A_[J `>
这个造价如何计算?? n$MO4s8)
KB3Htw%W[+
在这谢谢大家了,望前辈指点