论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1472阅读
  • 7回复

[求助]问个关于基坑降水的小问题,谢谢各位了!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qazwsx755788
 

发帖
9
土币
50
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-02
小白一个 问个问题  -'|pt,)  
t'EH_ U  
一个基坑上面一两米是素填土 [lC*|4t&  
下面15~20m都是淤泥 然后下面部分地方有个薄砂层 Dn?P~%  
再下面就是风化岩层了 {Z_Pry$6  
这个基坑最深只挖8m {[4Y(l1  
然后对淤泥上面10m做了排水固结的处理 I^{PnrB  
这种的是否还需要再做降水啊? X~Li`  
jz$)*Kdi*  
谢谢各位了!
离线韩叶龙

发帖
320
土币
1175033
威望
50
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-03
不用,薄砂层的承压水不会影响到基坑开挖
1条评分土币+2
qazwsx755788 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2014-05-04
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线qazwsx755788

发帖
9
土币
50
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-03
也不算很薄。。最厚的地方有1.8m ,KIa+&vJW@  
主要是承压水头压力不知道多大 C did*hxJ  
没找到数据 也没找到哪儿有公式算
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-03
地下水位多高?
1条评分土币+5
qazwsx755788 土币 +5 向您学习,牛人 2014-05-03
离线qazwsx755788

发帖
9
土币
50
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-03
地下水-1.8m左右, YT, 1E>rd  
cPI #XPM=  
淤泥层平均有13m左右深度做了真空预压 m3 (fr  
砂层是不连续的,有中粗和细砂 D/{Tl  
基坑底离砂层最近的地方有9.13m J`}/+WN7  
基坑周边设置了10m左右长的搅拌桩止水帷幕 \(Zdd \,  
离线cumtgxh

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-04
根据承压水算下稳定性应该是不用了吧
1条评分土币+2
qazwsx755788 土币 +2 感谢解答,给您加分 2014-05-04
离线1217227647

发帖
107
土币
664
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-05
搅拌桩做10米肯定不够长。 faD(, H  
专利技术愿为您服务!
13527266456马
离线haca82916

发帖
235
土币
690
威望
246
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-01
是不是要加长,止水桩
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站