论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1982阅读
  • 7回复

[求助]水泥土墙顶部位移一般设计值为多大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cc12321
 

发帖
4
土币
43
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-25
我设计的水泥土墙厚3.7m,长12m,点算顶部位移有180mm,这个合适吗? L1i eaKw  
一般监测时顶部允许的最大位移为多大?请各位帮帮我 AI,(z;{P  
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
这个设计的时候没有规定吗?
简单爱!
离线启明星

发帖
1006
土币
176
威望
5870
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
什么土质  ?
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
国家基坑变形规范中有详细的规定,按基坑安全等级来确定
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线btong

发帖
1443
土币
6
威望
6395
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
这也太大了,二级基坑不超过50mm吧,但是实际工程中深搅桩重力式挡墙位移都很大啊,因此超过6m的以及周边有重要建筑物的,慎用!
离线erimkcgs

发帖
9123
土币
56413
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-02
开挖深度超过6m的以及周边有重要建筑物的,慎用!
得过且过
离线glnice

发帖
148
土币
962
威望
15
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-04
可按相关规范或地方规范执行,对于水泥土墙,一般不宜超过5cm
离线fjyt

发帖
820
土币
4632
威望
3124
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-24
一般不宜超过5cm